请求帮助!该怎么算?
liuzhuoran
liuzhuoran Lv.2
2006年09月20日 17:11:23
只看楼主

某工厂变压器布置油浸电力变压器一台,其计算外形尺寸:长×宽×高=6300mm×4400mm×4500mm,变压器正下方底部集油坑尺寸为:长×宽×高=700mm×5000mm×350mm。设置水喷雾灭火系统保护,为简化设计采用最大的喷雾强度。问:水喷雾灭火系统保护面积是多少?答案是131.3,我怎么算的老是159?

2006年09月20日 20:09:53
2楼
变压器上面是不要喷的
回复
jzh_nc
2006年09月20日 20:55:43
3楼
还有注意 正下方
回复
liuzhuoran
2006年09月21日 08:30:14
4楼
按规范3.1.52变压器的保护面积除应按扣除底面面积以外的变压器外表面面积确定以外,尚应包括油枕、冷却器的外表面积和集油坑的投影面积
回复
chj0330
2006年09月21日 21:47:13
5楼
"变压器上面是不要喷的"是"宜"!
回复
liuzhuoran
2006年09月22日 09:10:15
6楼
多谢大家,快考试了,不会的东西太多了,痛苦啊!祝各位水友明日能取得好成绩!