厂家提供的地中衡基础图,有问题,大家给看看。
hjq_hjq
hjq_hjq Lv.2
2006年09月20日 17:08:04
来自于地基基础
只看楼主

先发到基础那里去了。http://co.163.com/forum/content/403_487883_1.htm觉得基础偏向于带肋梁的筏板。真不知道该咋设计。

先发到基础那里去了。
http://co.163.com/forum/content/403_487883_1.htm
觉得基础偏向于带肋梁的筏板。真不知道该咋设计。
大林
2006年09月23日 15:22:44
2楼
至少有以下几处不符合规范规定:1.根据<<混凝土设计规范>>3.4.1地中衡基础的环境类别,最低为二a类,根据3.4.2二a类最低混凝土强度等级C25. 2.基础梁箍筋的配筋率不符合<<<混凝土设计规范>>10.2.10.1.
3.根据<<混凝土设计规范>>10.2.16梁腹板高度>450时,梁两个侧面.......每侧构造钢筋的截面积不应小于腹板面积的0.1%,且间距不宜大于200.梁腰筋面积与间距均不符合规定。
回复
hjq_hjq
2006年09月25日 08:49:05
3楼
谢谢您的答复。
回复
budonghui
2007年10月17日 14:44:57
4楼
xiexie le
回复

相关推荐

APP内打开