一土石坝,运行多年,其放水涵管附近出现渗水现象,采用什么方法解决?
一土石坝,运行多年,其放水涵管附近出现渗水现象,采用什么方法解决?
2楼
找到漏洞,堵死就行了啊
回复
3楼
呵呵,
哥们儿是土石坝,而且涵管直径只有0.3米,怎么办?
回复
4楼
谢谢!!!
回复
5楼
有没有涵管维修的方法?我们这里有人提出把靠近涵管出口的一段换成新的,再加上镇墩,这样的方法可以么?
回复
6楼
重修吧,不好检查的。堵上也是不能用的,建个新的
回复
7楼
灌浆吧,我们处理大堤穿管水渗透用过黏土灌浆,效果很好,仅供楼主参考。
回复
8楼
采用封堵的方法呀,如果条件允许还可以内套钢管,再进行灌浆处理呀。
回复
9楼
谢谢几位大侠指导,我受益匪浅,看来还要好好学习啊,
回复
10楼
灌浆很容易以后再犯啊,很难彻底解决问题
回复
11楼
假如需要重新建新涵管,涵管进口设计需要注意哪些问题?希望各位大侠指教!
回复