高规5.4.4条说采用特级防火卷帘没有必要设置水幕,而建规8.7.2条的意思是有防火卷帘一定要设置水幕。低层建筑内的特级防火卷帘可以参照高规不设水幕吗?
高规5.4.4条说采用特级防火卷帘没有必要设置水幕,而建规8.7.2条的意思是有防火卷帘一定要设置水幕。
低层建筑内的特级防火卷帘可以参照高规不设水幕吗?
2楼
我与消防审查处讨论过此问题,他们只套规范,说建规没有说特级防火卷帘可以不设水幕,非要我们加设。但后来不了了之,不知情况如何。
回复
3楼
按照规范,因为消防部门审查,是套规范
回复
4楼
建规8.7.2条的意思是有防火卷帘一定要设置水幕,而没有提低层建筑内的特级防火卷帘可以不设水幕,高规5.4.4条说采用特级防火卷帘没有必要设置水幕,因此设计就比较麻烦,对此按不设设计,消防局不同意,再加。
回复
5楼
看建规8.7.2条的条文说明,防火卷帘上方设置水幕的原因是因为防火卷帘的耐火性能较低,达不到要求。采用特级防火卷帘,耐火极限达到规定值,就可以不设。
回复
6楼
规范规定的东西是没有讨价还价的余地,不管是设计还是消防审核。另外,多层不能套用高规,高层建筑全部必须满足。
回复