DC冰水具体方式的讨论
mylll7880
mylll7880 Lv.3
2006年09月20日 12:29:54
只看楼主

小弟做工程有段时间了,可DC的冰水到现在还不知道到底怎样做才好,希望各位大哥提点。我做的工地DC冰水大多用混水三通,可控制13度经常跑掉,大多时候都在12度以下,而单独用台主机又太浪费,初期投资大,占空间。个人认为用板换最好,可是没做过,不知道具体怎么操作和控制!

小弟做工程有段时间了,可DC的冰水到现在还不知道到底怎样做才好,希望各位大哥提点。
我做的工地DC冰水大多用混水三通,可控制13度经常跑掉,大多时候都在12度以下,而单独用台主机又太浪费,初期投资大,占空间。个人认为用板换最好,可是没做过,不知道具体怎么操作和控制!
免费打赏
deathgod007
2006年09月20日 18:12:53
2楼
那是你混水系统没设计好,可以把设计图发上来看看
我见过几个混水系统也没见有什么问题啊
回复
nky6666
2006年09月20日 23:32:17
3楼
蓝星星,一般是进水、出水的温度是多少呀
回复
mylll7880
2006年09月21日 17:23:19
4楼


不好意思,我不知道怎么传图纸!混水三通装在7度冰水集水缸和DC泵集水缸之间的。
回复
nky6666
2006年09月21日 22:31:54
5楼
回复下面有上传附件呀
回复
sp1104
2006年09月22日 16:00:07
6楼

還沒有看到你的圖,所以只能針對你說的發表以下自己的觀點,個人認為混水三通應該裝在dc系統回水管上.個人觀點,希望高手們出來指點.
回复
mylll7880
2006年09月22日 23:06:00
7楼
6楼的大哥,我是装在DC回水上和7度冰水出水混合的啊!不然你怎么做?
回复
crj1314520
2006年09月28日 09:52:05
8楼
哪就控制14度呀
回复
deathgod007
2006年09月28日 11:37:16
9楼
开到15度也没关系,跟你现场的需求了
开在13~19度之间都没关系的啊
回复

相关推荐