电机直接启动电流为额定电流的4~7倍,这跟启动负载有关系吗?是不是启动负载大,启动电流大启动时间长,反之相反?????
电机直接启动电流为额定电流的4~7倍,这跟启动负载有关系吗?是不是启动负载大,启动电流大启动时间长,反之相反?????
2楼
学习中~! 请高手指教~!~
回复
3楼
这个跟负载一定有关系,负载越大,启动一定困难,启动电流也一定随之增大。但是我们通常所考虑的启动电流都是在电机空载情况下讨论的,即电机启动瞬间旋转磁场相对于转子是静止的,所以他要打破这种状态,此时启动转矩是很大的,随意电流也随之增大,于是便有了启动电流概念。
回复
4楼
定子在通电瞬间,转子无论带载还是空载都是停止的,所以旋转磁场切割速度是相同的,因此启动电流是一样大的。启动时间根据负荷性质的不同有所区别,具体时间要看负荷性质,风机类要10~20s,水泵要短一些.这是前段时间人家的看法,不知道楼主认可不!
回复
5楼
回复
6楼
(三相异步)电动机的启动过程是电流变化过程,我们在描述中存在说不太清楚的地方:
“电机直接启动电流为额定电流的4~7倍”,是一直过来的说法,但在计算中到底取多少?好象没有规定,也不好取。实际是这“4~7倍”的说法本身与实际不够确切!
启动电流大小“跟启动负载有关系吗?”我说无关,有人信吗?
正确理解启动电流的“大小”,与开关元件及控制方式有关,是控制元件上设置的大小,不是电机电流的大小!
因为电机刚启动瞬间的最大电流是额定电流的7倍,这个值是不变的。
从7倍额定值往小递减,减到运行值,这是个过程,且是电流从大往小的变化过程。
“负载大,启动电流就大”的说法如何理解?上面说过了,是变化过程,怎么说成“就大”了?
实际是电机的转速从0往额定值递增的时间与负载大小成正比!不是电机电流大,而是电流从大到小的变化过程时间长了。
经过控制元件(如热继电器)的电流从大往小的时间长了,设置上就需要大一点了,所以,说成“启动电流大”了。
回复
7楼
与负载大小有关
回复
8楼
这个还真没研究过,不过我觉得区管说得有道理!当电动机在启动的瞬间,电流和负载是没有任何关系的!
我的分析过程如下,不对的地方请指出
电动机输入功率=输出功率+机械损耗+铜损+铁损
启动瞬间:输入功率=铜损+铁损
也就是说,启动瞬间电流和电动机自身参数有关,与负载无关
回复
9楼
假设电机启动时最大电流为200A(先不管多大功率,正常启动时),那么负荷大到这台电机堵转时的电流也为200A,当然时间长了,可能保护电器就动作了或没有的话电机就烧了。因为电机启动的瞬间就是这种状态,只不过正常时间非常短
回复
10楼
转载一段《电工问答1500例》中的相关类似答案。
【问】有人说:“三相异步电动机空载时起动电流小,满载时起动电流大。”对吗?
【答】不对。一般异步电动机直接启动时的起动电流是额定电流的4——7倍。空载起动和满载起动时,在刚接通电源的瞬间,转速都是从零开始增加的,随着转速的不断升高,起动电流也都从同一值开始不断减小,空载时下降到空载电流,满载时下降到额定电流。所以其起动电流和起动转矩都是相同的。只是空载时起动电流下降得快,起动过程短;满载时起动电流下降得慢,起动时间长。
回复
11楼
也算受教了,谢谢啊
回复