加入无功补偿,总电流会增加吗?
fengwz009
fengwz009 Lv.2
2012年02月22日 17:03:59
只看楼主

配电房三相刀开关熔断器为400A,实际工作相电流已达到338A,运行正常,现在拟加入无功补偿器(10路自动补偿,其中电力电容器BSMJ0.4-16-3 电流23Amp),请问总电流会增加吗?线路需要整改吗?谢谢!

配电房三相刀开关熔断器为400A,实际工作相电流已达到338A,运行正常,现在拟加入无功补偿器(10路自动补偿,其中电力电容器BSMJ0.4-16-3 电流23Amp),请问总电流会增加吗?线路需要整改吗?谢谢!
免费打赏
zyz8438
2012年02月22日 17:09:28
2楼
一般用电负荷都是感性负荷。采用无功补偿后(当然不能过补偿),总开关的电流会下降,不会上升!
回复
fengwz009
2012年02月22日 19:09:16
3楼

谢谢老鼠的指点!
回复