请教:塑壳断路器CDM1 3P允许倒进线么?
dgqb45
dgqb45 Lv.2
2006年09月20日 08:54:06
来自于断路器
只看楼主

如题 请教:塑壳断路器CDM1 3P允许倒进线么?为什么?

如题 请教:塑壳断路器CDM1 3P允许倒进线么?为什么?
免费打赏
mmhwe
2006年09月20日 09:25:08
2楼


看看厂家的样本,一般都有说明
回复
xudi1234
2006年09月20日 09:43:19
3楼


倒进线可以,我们单位就是倒进线地,,但失去了保护功能!
回复
王永前
2006年09月20日 10:20:16
4楼
塑壳断路器一般情况下是不允许倒进线的。如果倒接会失去应有的保护功能。
回复
成套毛毛
2006年09月20日 15:27:03
5楼
可以的,尤其高压方面,倒进线的方案很多的
回复
yi_tang
2006年09月21日 10:43:39
6楼
可以的,其实你查看一下断路器的构成及动作原理,就清楚了。
回复
zhongmx
2006年09月22日 14:42:05
7楼
还是2楼的朋友说的对,为稳妥还是看看厂家的样本,.这样不易出错.
回复
piaoyao2008
2006年09月26日 06:47:46
8楼
原则上是不允许的,但碰到实际情况也没办法,建议最好不要用,以免误操作,引起触电事故!
回复
梁栋永
2006年09月26日 09:04:01
9楼


失去应有功能也叫可以啊,,那为何不用隔离开关呢,,,
回复
bdmkjdk
2006年09月26日 09:22:38
10楼
低压没用过倒进线
回复
zipjojo
2006年09月27日 09:07:53
11楼
不允许倒进线
回复