如题 请教:塑壳断路器CDM1 3P允许倒进线么?为什么?
如题 请教:塑壳断路器CDM1 3P允许倒进线么?为什么?
2楼
看看厂家的样本,一般都有说明
回复
3楼
倒进线可以,我们单位就是倒进线地,,但失去了保护功能!
回复
4楼
塑壳断路器一般情况下是不允许倒进线的。如果倒接会失去应有的保护功能。
回复
5楼
可以的,尤其高压方面,倒进线的方案很多的
回复
6楼
可以的,其实你查看一下断路器的构成及动作原理,就清楚了。
回复
7楼
还是2楼的朋友说的对,为稳妥还是看看厂家的样本,.这样不易出错.
回复
8楼
原则上是不允许的,但碰到实际情况也没办法,建议最好不要用,以免误操作,引起触电事故!
回复
9楼
失去应有功能也叫可以啊,,那为何不用隔离开关呢,,,
回复
10楼
低压没用过倒进线
回复
11楼
不允许倒进线
回复