求助:备考题3.1.75怎么做?
sworf
sworf Lv.3
2006年09月19日 23:52:18
只看楼主

3.1.75 已知建筑物内生活给水系统采用水泵-水箱联合供水,水泵的启停由人工开关,该水箱服务区域最高日用水量为200m3/d,则该水箱的有效容积至少为( )m3。A 30B 24C 10D 20

3.1.75 已知建筑物内生活给水系统采用水泵-水箱联合供水,水泵的启停由人工开关,该水箱服务区域最高日用水量为200m3/d,则该水箱的有效容积至少为( )m3。
A 30
B 24
C 10
D 20
免费打赏
chj0330
2006年09月19日 23:59:25
2楼
B 24
回复
ah-wangjun
2006年09月20日 00:04:15
3楼
这题没有Kh没法做的,主要不知道什么建筑。
回复
ah-wangjun
2006年09月20日 00:59:38
4楼
我们假设答案B是对的,按照规范3.7.5.1条,则24是最大小时用水量的50%,最大小时用水量为48,则可算出Kh=5.76,
你们知道这是什么建筑吗?
回复
wei11bin22
2006年09月20日 09:19:28
5楼
这样对不对:200/24=8.3,8.3*2.5(Kh)=20.8,20.8*1.15(水箱容积系数)=23.095=24。
回复
ah-wangjun
2006年09月20日 11:37:30
6楼


看看规范3.7.5.1条
回复
zh_guanying
2006年09月20日 15:29:59
7楼
建筑给水排水设计手册中规定,在没有资料的情况下按最高日用水量的12%确定水箱有效容积。
回复
ll_water
2006年09月20日 15:49:46
8楼

正确。
回复
商准
2006年09月20日 18:39:52
9楼
题目不严密,考试碰上此类题目,哪就倒霉了。
回复
houfd
2006年09月20日 19:38:51
10楼


谢!找到了!P45
回复
zhucf
2006年09月20日 20:13:09
11楼
7楼说的对,有时咱们自己会把问题想复杂了
回复