备考题p73 3.1.73怎么做?
nuance
nuance Lv.2
2006年09月19日 22:21:55
只看楼主

如题

如题
免费打赏
ah-wangjun
2006年09月19日 23:13:37
2楼
Qd=2710x250/1000+30+20=727.5 m3
按照规范3.7.2.1,小区泵站水池15%~20%,至少:727.5x15%=109.125m3
回复
sworf
2006年09月19日 23:23:52
3楼
可是书上答案选C,192m3,不知道怎么来的?
回复
ah-wangjun
2006年09月20日 00:05:45
4楼
去看看勘误表
回复
sworf
2006年09月20日 00:28:05
5楼
不会吧,勘误表选的是D
回复
ah-wangjun
2006年09月20日 00:49:39
6楼
晕倒
回复
jzh_nc
2006年09月20日 09:27:28
7楼
要考虑未预见.管网漏失系数啥!!
回复
ah-wangjun
2006年09月20日 11:45:49
8楼


说的不错,谢谢!!!
Qd=(2710x250/1000+30+20)x1.1=800.25 m3
按照规范3.7.2.1,小区泵站水池15%~20%,至少:800.25x15%=120m3

答案:D

回复