【不解】供电部门提出800KVA不能用箱式变必须建变电所
falconchen
falconchen Lv.7
2012年02月22日 11:17:38
只看楼主

有个设计项目用的是800KVA的箱式变电站,电力部门不同意说超过800必须建变电所,这是哪个条文的规定啊?非常困惑谁给说说。另外做供配电的和电力设计院的设计界限到底在哪啊有没有明文规定?比如一个大型的小区项目需要大概20个箱式变电站从10KV开关站来的线路包括连接各箱式变电站的10KV线路到底归哪方设计!很困惑很困惑有没有什么文件之类的,箱式变电站以下已经设计完了业主非找我要箱式变电站以上的管线综合的图??????????怎么弄?

有个设计项目用的是800KVA的箱式变电站,电力部门不同意说超过800必须建变电所,这是哪个条文的规定啊?非常困惑谁给说说。
另外做供配电的和电力设计院的设计界限到底在哪啊有没有明文规定?比如一个大型的小区项目需要大概20个箱式变电站从10KV开关站来的线路包括连接各箱式变电站的10KV线路到底归哪方设计!很困惑很困惑有没有什么文件之类的,箱式变电站以下已经设计完了业主非找我要箱式变电站以上的管线综合的图??????????怎么弄?
免费打赏
雷电闪过
2012年02月23日 11:01:58
12楼
以供电局方案为准,容量可以考虑多几只箱变
回复
ziruisu
2012年02月23日 11:12:59
13楼
按照去做就可以啦........
回复
muyuyao
2012年02月23日 11:13:23
14楼
800kVA的箱变应该可以用!!!

但超过800KVA就不应用箱变了!!!

JGJ242 -2011《住宅建筑电气设计规范》4.3.3条 当变压器低压侧电压为0.4kV时,配变电所中单台变压器容量不宜大于1600kVA,预装式变电站中单台变压器容量不宜大于800kVA。
回复
cdn9732
2012年02月23日 11:21:12
15楼
预装式变电站中单台变压器容量不宜大于800kVA
民规中也有这条
回复
红苹果
2012年02月23日 11:23:46
16楼
是啊,不过地方的得看供电局意见啊,他不让你装米办法
回复
falconchen
2012年02月23日 11:31:11
17楼
今天问了下电业局原因,说是800的要有瓦斯保护所以不能上箱式变电站!
回复
iamokey
2012年02月23日 11:42:48
18楼
原因如下:箱变一般采用的负荷开关熔断器组作为变压器的保护,当超过(630kVA)变压器低压侧三相短路时,根据不同地区电网的计算数据以及制造厂的组合电器数据,高压侧的短路电流要小于负荷开关熔断器组的转移电流,这样短路故障无法转移到熔断器,使得负荷开关来承担开断短路电流,熔断器无法起到保护作用。而负荷开关又无法开断如此大的短路电流,从而造成供电事故。

所以地方供电局为了简单起见直接规定不允许采用大于800kVA的变压器,规范上的数据也是这么来的。
回复
hiker1983
2012年02月23日 11:48:04
19楼

现在一些负荷开关的转移电流已经做到1700A了,如果一次侧短路电流过小,三相熔断器不能起保护作用时,电流转移给负荷开关,负荷开关也是可以开断的。
回复
jack_dandan
2012年02月23日 11:58:09
20楼
可以 考虑用2台400kVA的不就解决了么,箱变大一点,多点高低压开关,但方便维护
回复
tsyrq
2012年02月23日 13:32:59
21楼

箱变一般选干变,哪来的瓦斯?
回复

相关推荐

APP内打开