2楼
不能直接穿越的,应在砼墙上预留钢管。桥架把钢管套住,钢管里用防火及吸波的材料填充。
回复
3楼
具体应才参见哪本图集?
回复
4楼
用防火包+有机防火堵料填充
回复
5楼
不能直接穿越,可以参见05SFD10图集5-5第61页的内容
条文如下
7.4.6
当防空地下室内的电缆或导线数量较多, 且又集中敷设时,可采用电缆桥架敷设的方式.但电缆桥架不得直接穿越临空墙、防护密闭墙、密闭隔墙,当必须通过时应改为穿管敷设,并应符合防护密闭要求。
回复
6楼
能绕开就绕开,上次做个人防工程,我的电缆架桥绕了三层楼再绕回来。嘿嘿。。。
穿人防防护单元真是太麻烦了,线多了不是有点难度的问题,而是相当的难。
回复
7楼
国标图籍94D101-5《35KV及以下电缆敷设》page95
回复
8楼
欢迎大家加入电缆桥架信息交流群21627983,来这里谈谈大家的心得体会...
回复
9楼
那电气竖井在密闭室的正上上是否合适?
回复
10楼
个人认为应该参考专门的人防施工图集,具体图籍号我忘了。
回复
11楼
参见《人民防空地下室设计规范》图示---(05SFD10)5-5第61页的内容
<人民防空地下室设计>规范中明确说明穿过时应改成钢管.