【请教】关于综保装置重合闸是否需要投退的问题
wyfanyu
wyfanyu Lv.4
2012年02月22日 09:18:47
来自于继电保护
只看楼主

使用综保装置时,在线路停电前,是否需要退出重合闸装置。因为每次停电,调度都下令停用重合闸。但是我觉得不需要,因为退出重合闸主要是怕误动,在手动跳闸时综保装置可以有效的闭锁重合闸,不会因此而产生误动。不知道各位大大的意见如何。

使用 综保装置时, 在线路停电前,是否需要退出重合闸装置。因为每次停电,调度都下令停用重合闸。
但是我觉得不需要,因为退出重合闸主要是怕误动,在手动跳闸时综保装置可以有效的闭锁重合闸,不会因此而产生误动。
不知道各位大大的意见如何。
zyz8438
2012年02月22日 10:40:18
2楼
无论是不是有人工分闸闭锁重合闸,在停电之前都需要把重合闸退出。这是操作规程上规定的,以便确保重合闸不会误动作!
回复
lingxuct
2012年02月22日 16:56:09
3楼
“在手动跳闸时综保装置可以有效的闭锁重合闸”,为了防止闭锁失灵。
回复
q519999
2012年02月24日 13:56:04
4楼
学习中......
回复
haohaizi315
2012年02月25日 10:38:31
5楼
一个是电气锁定,一个是机械锁定,不想电死人,就按照最安全的程序来操作吧。别忘了,你手上有人命……
回复
fwgxt_1982
2012年02月28日 10:47:48
6楼
学习了,记录再飘过!
回复
yy1267701
2012年02月29日 12:59:35
7楼
支持退出!!!安全第一。
回复
liou2741
2012年03月01日 18:13:19
8楼
学习了
回复
wyfanyu
2012年03月14日 15:17:08
9楼
版主说的是,按照规定来,就不会有任何的失误。
回复
天空蔚蓝
2012年03月15日 19:15:17
10楼
因为重合闸操作会产生与一次线路闭合,重合闸操作可避免产生的线路如风电、静电、线路感应电形成的危害。这是多少生命的代价付出的结果
回复

相关推荐

APP内打开