我在一家水泥厂上班,厂里的循环水最近老出问题,现在循环水的硬度在8度左右,我感觉还没问题,boss说不好,找了半天也没找到具体的标准,大家咋看?有知道的告诉兄弟一下!!
我在一家水泥厂上班,厂里的循环水最近老出问题,
现在循环水的硬度在8度左右,我感觉还没问题,boss说不好,
找了半天也没找到具体的标准,大家咋看?
有知道的告诉兄弟一下!!
2楼
循环水的浓缩倍数要求多少?
导电率,总硬度等等的水质指标有吗?需要综合分析的
我的QQ:532889785
回复
3楼
循环水的硬度最好能控制2-5之间,这样可以使管道的结垢情况下降。
这也并不是一成不变的,更多的是看你如何来操作和采用药剂的情况了。
回复
4楼
目前循环水还没有采取什莫措施!
只有一个电子水处理仪!
取水的时候加了聚铝,取水只有一部分补充循环水!
回复
5楼
《给排水设计手册》第四册,第356页,循环冷却水水质指标和处理方法。钙离子浓度30-200毫克/升,一般取100毫克/升。
回复
6楼
我家的全硬度 mg/L (以CaCO3计) 300
Ca硬度 mg/L (以CaCO3计) 280
这是设计资料,但我不明白是什么意思?
哪位兄弟指教一下!
谢过
回复
7楼
同意五楼
回复
8楼
全硬度包括钙硬度和镁硬度,从你给的这个数据来说,还20是镁硬度,应该还要测暂时硬度和永久性硬度,这对于选择处理方法才更有指导意义。
回复