【求助】小弟是开宾馆的!跪谢各位大侠看看这个采暖方案是否可行!!
a1015
a1015 Lv.3
2012年02月21日 19:27:22
来自于采暖供热
只看楼主

小弟是开宾馆的求各位高手给看下!!跪谢!! 我想把水箱(内盘管承压水箱)连接到集中供暖管道上(接入口20的管),通过水箱内盘管把水箱里边的水加热,然后从水箱里面出来的水通过壁挂炉(博世壁挂炉24千瓦的)二次加温再给其他房间供暖使用,供暖面积是220平方左右使用暖气片,这个方案可行否?我选的壁挂炉是否够用?我该选多大的换热水箱? 4层楼总面积330平方其中第2层110平方已经接入集中供暖了!

小弟是开宾馆的求各位高手给看下!!跪谢!!
我想把水箱(内盘管承压水箱)连接到集中供暖管道上(接入口20的管),通过水箱内盘管把水箱里边的水加热,然后从水箱里面出来的水通过壁挂炉(博世壁挂炉24千瓦的)二次加温再给其他房间供暖使用,供暖面积是220平方左右使用暖气片,这个方案可行否?
我选的壁挂炉是否够用?我该选多大的换热水箱?
4层楼总面积330平方其中第2层110平方已经接入集中供暖了!

psb.jpg
psb1.jpg

这个图是供应生活热水的图 我的想法是通过内盘管把水箱里边的水加热,然后从水箱里面出来的水通过壁挂炉(博世壁挂炉24千瓦的)二次加温再给其他房间供暖(暖气片)使用!
各位高手能否给个好的建议!还有我的太阳能热水能否接到壁挂炉上面2次升温提供给房间里面的客人使用?

psb.jpg


psb1.jpg

免费打赏
wolker
2012年02月26日 12:25:29
12楼

是同时供应生活热水和采暖吗?从图中看不出来。需要从系统上明确:
1.采暖系统和生活热水供应要求的供水水温参数不同:采暖散热器95/70℃,地暖一般不超过60℃,一般40~50℃即可;热水供应一般是50~60℃。
2.采暖系统与生活热水系统分别为两个系统、两个环路,不能混用。
回复
wolker
2012年02月26日 12:36:47
13楼

3.系统形式理论上可以实现同时供暖、供热水,但效果不好,主要表现在室外机制热不足够量,热水的不断消耗、冷水不断补充导致热源温度不稳定,温度变化较大。
回复
tkglzst
2012年02月28日 17:09:32
14楼
可以的,你可以咨询河南永兴锅炉集团有限公司官方网站: www.tggltk.com
回复
lizhenghua2004
2012年03月09日 10:40:43
15楼
方案是可行的,但是实际操作性不大