【求助】小弟是开宾馆的!跪谢各位大侠看看这个采暖方案是否可行!!
a1015
a1015 Lv.3
2012年02月21日 19:27:22
来自于采暖供热
只看楼主

小弟是开宾馆的求各位高手给看下!!跪谢!! 我想把水箱(内盘管承压水箱)连接到集中供暖管道上(接入口20的管),通过水箱内盘管把水箱里边的水加热,然后从水箱里面出来的水通过壁挂炉(博世壁挂炉24千瓦的)二次加温再给其他房间供暖使用,供暖面积是220平方左右使用暖气片,这个方案可行否?我选的壁挂炉是否够用?我该选多大的换热水箱? 4层楼总面积330平方其中第2层110平方已经接入集中供暖了!

小弟是开宾馆的求各位高手给看下!!跪谢!!
我想把水箱(内盘管承压水箱)连接到集中供暖管道上(接入口20的管),通过水箱内盘管把水箱里边的水加热,然后从水箱里面出来的水通过壁挂炉(博世壁挂炉24千瓦的)二次加温再给其他房间供暖使用,供暖面积是220平方左右使用暖气片,这个方案可行否?
我选的壁挂炉是否够用?我该选多大的换热水箱?
4层楼总面积330平方其中第2层110平方已经接入集中供暖了!

psb.jpg
psb1.jpg

这个图是供应生活热水的图 我的想法是通过内盘管把水箱里边的水加热,然后从水箱里面出来的水通过壁挂炉(博世壁挂炉24千瓦的)二次加温再给其他房间供暖(暖气片)使用!
各位高手能否给个好的建议!还有我的太阳能热水能否接到壁挂炉上面2次升温提供给房间里面的客人使用?

psb.jpg


psb1.jpg

免费打赏
xyb-hacking
2012年02月22日 10:31:58
2楼
什么地区?建筑保温性能如何?非严寒地区200多平用24KW壁挂炉单采暖肯定够用了。但是和生活热水同时使用会影响采暖。系统连接的承压水箱是想把集中供暖作为补热热源使用吗?这要看换热效率了,不知道有没有参数,如果提升不了几度恐怕意义不大。

生活热水系统问题,首先壁挂炉热水系统是承压的,所以如果直接和没有换热的保温水箱连接,水箱必须为壁式承压的。太阳能热水器和壁挂炉联用使用的水箱是内部换热的,就是说太阳能水管路是开式,依靠水的容重自行流动。用户使用的系统是闭式的,自来水补水及循环泵增压。
回复
li_xiaobao
2012年02月22日 15:10:41
3楼
回复
a1015
2012年02月22日 17:44:48
4楼
我是在威海荣成的成山头这里 海边!!!供暖管道入户接的是20的管子集中供暖的水温在60度左右!水箱使用承压内盘管水箱!能否给算下我该使用多大的水箱 水箱内盘管多少米换热效果比较好!
回复
ljd970522
2012年02月22日 23:03:47
5楼
理论上是可行的,但是实际操作起 麻烦,首先水箱形式、盘管形式都没确定,也不好确定计算模型。
回复
牛广人
2012年02月23日 11:25:13
6楼
上一个方案基本上没有问题,水箱的大小能容下盘管就可以了,当然,大一点的话温度会稳定一点。注意,二次加热的温度不可高于集中供暖的温度,否则就反过来给集中供热管网供暖了。
第2个图也可以,好像说是生活热水,又好像说是风机盘管供暖,二者最好不要混合使用,但不管怎么样,温度不要高于60度。
24KW的壁挂炉的容量差不多可以了。
太阳能热水器的水可以再加热后给供暖使用,但管线要设计好。
回复
sybxbjb
2012年02月23日 12:31:32
7楼
楼主所说的内设盘管的水箱实际就是一个承压容积换热器,是国家规定的压力容器,要由有资质的厂家生产销售,楼主如果自家加工自己用,必须要做压力试验,做好后加压到10公斤以上保持一天以上没有跑冒滴漏.
一百平米采暖面积,热水流量可以按1吨/小时,楼主供暖面积200多平米,3吨/小时的流量就可以了.楼主安装的那个换热水箱实际是想提高壁挂炉供水水温,以节约自己家的燃料费,如果当地集中供热改按供热面积收费而按热计量收费,这样取巧不会节约自家的钱.
换热水箱可以不用盘管,安装多组散热器片散热量要比盘管要大,且节约铜管材,投资小.不过这样的使用集中供热热源的换热器,由于供热流量小,可能意义不大.
回复
xsgaojiancn
2012年02月23日 14:04:44
8楼
这样设计没问题。关键怎样操作和协调使用。
回复
wu331627852
2012年02月23日 15:49:26
9楼
学习学习
回复
bbs_5ihvac
2012年02月24日 11:49:09
10楼
楼主为何不采用热回收的方案了?

夏季有空调用又有免费的热水用,非常节能的。
回复
ccj8989
2012年02月24日 17:39:26
11楼
如果能将太阳能搞好的话,都不错啊!节能高效的技术.
回复

相关推荐