关于楼层显示器的多个问题?
pjjune
pjjune Lv.2
2006年09月19日 14:42:02
来自于防雷减灾
只看楼主

我想问大家,你们做设计时楼层显示器设置在哪一层,有人说设置在首层就可以了,有的又说每一层都需要设置。还有,楼层显示器的作用于是不是哪一层哪一个探头动作了,楼层显示器就会显示。我个人一直以为,楼层显示器是设置在每层楼梯前室的,作用只是显示你处在几楼,作为应急照明用,方便你逃生时,起码知道自己处在几楼。是不是我自己一直搞错了?

2006年09月19日 15:39:27
2楼


楼层显示器≠火灾显示器
回复
fdx2112
2006年09月19日 16:09:45
3楼
楼层显示器仅显示本楼层的情况,供维护和消防专业人员使用,并非逃生之用。
回复
pjjune
2006年09月19日 16:35:28
4楼
那就代表我没搞错咯,那他们说只设在一层的楼层显示器,其实就是火灾显示器咯
回复
mmhwe
2006年09月19日 16:37:09
5楼


不排除有整合到一起的产品
回复
luozi8250
2006年09月19日 18:10:56
6楼


看5.2.2.4条文
回复
fdx2112
2006年09月20日 09:27:45
7楼
5。2。2。条文解释:这是为了火灾时能明确显示火灾楼层位置,以便于扑救火灾时,

能正确引导有关人员人员寻找着火楼层。

并不是起逃生引导之作用。
回复
zzhspeed
2006年09月20日 10:36:37
8楼
有道理
回复
pjjune
2006年09月20日 12:48:26
9楼
而且我也觉得楼层显示器和火灾显示器不能整合到一起,因为它两的作用和对象都不一样
回复
yanyan20332033
2006年10月14日 08:23:05
10楼
每楼一个,指示明确,避免其他的混乱。不能做照明,两吗事情。
回复
yanyan20332033
2006年10月14日 08:23:24
11楼