请问消防报警系统中消火栓控制线怎么布线?
yushan2266
yushan2266 Lv.2
2006年09月19日 12:58:59
来自于防雷减灾
只看楼主

请问消防报警系统中消火栓控制线什么情况下是4线,什么情况下是6线?

请问消防报警系统中消火栓控制线什么情况下是4线,什么情况下是6线?
免费打赏
dxm-6608
2008年05月07日 17:46:47
12楼
非常赞成11楼的意见!三根,起泵一根,回答一个,公用一个。
至于两根报警线,那是去消防控制箱的一个报警信号线。跟直接起泵无关。
回复
乒坛高手
2008年05月10日 13:13:20
13楼
回复
liuxuejun0310
2008年05月21日 11:09:33
14楼
显示报警地址两根,直起两根,24V回答两根,共六根
回复
yonghua365
2008年05月26日 21:00:15
15楼
消火栓按钮直接起泵且同时需要取回答信号时是六线,报警总线二根,启泵线二根,回答线二根.现在必须是六根线,每个消火栓按钮必须要有地址编码。原来只做四根线。
回复