请问消防报警系统中消火栓控制线什么情况下是4线,什么情况下是6线?
请问消防报警系统中消火栓控制线什么情况下是4线,什么情况下是6线?
12楼
非常赞成11楼的意见!三根,起泵一根,回答一个,公用一个。
至于两根报警线,那是去消防控制箱的一个报警信号线。跟直接起泵无关。
回复
13楼
回复
14楼
显示报警地址两根,直起两根,24V回答两根,共六根
回复
15楼
消火栓按钮直接起泵且同时需要取回答信号时是六线,报警总线二根,启泵线二根,回答线二根.现在必须是六根线,每个消火栓按钮必须要有地址编码。原来只做四根线。