请问消防报警系统中消火栓控制线什么情况下是4线,什么情况下是6线?
请问消防报警系统中消火栓控制线什么情况下是4线,什么情况下是6线?
2楼
有显示报警地址的时候是6线,不要地址显示是4线
回复
3楼
谢谢.那意思是带地址编码的就是6线,不带地址编码的是4线.
回复
4楼
消火栓按钮直接起泵且同时需要与控制中心通讯时可采用6线,总线起泵时可用2线,若仅为消火栓直接起泵可采用4线。
回复
5楼
消火栓按钮直接起泵且同时需要取回答信号时是六线,(报警总线二根,启泵线二根,回答线二根),如果不需要取回答信号时是四线(报警总线二根,启泵线二根)。但各个厂家的设备不一样,例如西门子的设备,一共四根线就可实现报警、启泵、回答的功能。
回复
6楼
有没有什么图集关于这个的啊??
回复
7楼
报警总线两棵,24V电源线(信号回答电灯线)两棵,直起泵两棵2+2+2=6,没有直起就是四棵,环行接线没有直起是六棵,带直起是八棵。
回复
8楼
5楼的兄弟,我感觉西门子的设备4颗线好像满足不了吧?一般西门子设备(M350)都是要成环路布置,而且有回答信号线,怎么接线能满足要求?
回复
9楼
西门子产品可以带模块,配线呢,能共芯吗?
回复
10楼
我是海湾公司的 做火灾报警的 希望能和各位前辈一起学习 QQ:42439623 土豆 taotao82521@163.com
回复
11楼
三根,起泵一个,回答一个,公用一个。
至于报警,那是在模块上做的一个回答信号线。
回复