近期论坛高质量文章不多,人气下降明显,版主积极性明显下降。本人正在进行硕士毕设论文阶段,目前随着写作的进展,特分享一些里面的经验内容供各位看官评论,希望能尽一份力,为我们的论坛。 由于之后本人不再从事本行业,7年来本人经验由论坛来,如今经过思索提炼正在草拟论文,想尽量把相关精彩之处都借助论文这个方式写出来,写到精彩之处不由得想与论坛各位坛友分享。[ 本帖最后由 killzx99 于 2012-2-22 08:49 编辑

[ 本帖最后由 killzx99 于 2012-2-22 08:49 编辑 ]
免费打赏
killzx99
2012年02月27日 08:52:17
32楼
(5)制冷系统对空气显热和潜热的处理。针对设计工况下空调对空气的处理过程来看,除去的潜热负荷约占总负荷的40%~50%,稍小于显热负荷。空调对潜热负荷的处理多采用冷凝除湿法,即使得蒸发温度在该工况露点温度以下。湿空气和蒸发器表面接触时析出凝结水。因此,采用冷凝除湿法除去潜热负荷这就要求冷源温度低于空气露点温度,且满足设计温差。而对空气显热的处理,只需使冷源温度低于空气设计状态点的干球温度,满足设计温差。具体来说,理想空气状态点需满足人体舒适性要求,如25℃,相对湿度60%,此时露点温度为16.6℃。如果此时仅需要除去显热负荷,那只需将冷源温度提高到16.6℃~25℃之间,同时考虑冷源和干球温度的经济性温差。如设计机房空调时往往采用的就是增加风量和换热面积的方法,使显热比达到87%以上。由于普通空调需要参与潜热负荷的处理,所以蒸发温度需要低于露点温度16.6℃,考虑到蒸发侧换热时经济性温差,故系统工况与T2工况较为接近,设计蒸发温度为7.2℃。当然,如采用冷冻水为载冷剂,出水温度同样设计为7℃,此时蒸发温度会更低一些。
回复
zaikuanj
2012年02月27日 19:25:06
33楼
精密空调之精髓理论。
回复
wuh123456
2012年02月27日 19:36:18
34楼
想想 这 些 年 来 ,干 的 活 不 少 ,总 结 的 不 多 ,楼 主 真 是 好 样 的
回复
killzx99
2012年02月28日 08:59:57
35楼
有个不错的案例很好的解释了制冷系统对温湿度的控制
摘自某厂家除湿机组参与某高温高湿度环境下的处理效果
已知
设计制冷量400kw
蒸发器风量12-13m3/s
压力降1150Pa
入口温湿度32度 70%
出口温湿度 20度100%
凝结水量325kg/h
详见样本参数表格
回复
killzx99
2012年02月28日 09:11:14
36楼
分析如下
根据已知条件
总热量,根据焓差和风量计算得出
进口32度 70%查得 i进=91.42kj/kg
出口21度100%查得 i出=61.41kj/kg
空气密度约取1.18kg/m3
风量据表格取12m3/s
则总热量=1.18*12*(91-61)=424KW
满足标称值400kw

潜热量
可以看出含湿量也降低了20.3到14.9
凝结水为325kg/h
这样潜热=2430KJ/kg*325kg/3600s=220KW

显热量
我再做下粗略计算
Q=C T M=1.1kj/kg C*12C*12m3/s *1.2kg/m3
=190kW

这样总热量=潜热+显热
=220KW+190KW=410KW
基本符合条件

可见湿度较高情况下,潜热量占据较大的制冷量
通过这个案例可以很好的解释上个帖子的理论分析

[ 本帖最后由 killzx99 于 2012-2-29 09:28 编辑 ]
回复
rbl364085685
2012年02月28日 15:36:54
37楼
版主是前车之鉴,多向版主学习。
回复
q461957735
2012年02月28日 15:56:27
38楼
太好了,真是好,贊
回复
hyl0214
2012年02月28日 16:00:35
39楼
继续跟进哦,最喜欢前辈们的经验之谈,可以让我少走弯路
回复
hezhouxiang1989
2012年02月28日 16:16:09
40楼
谢谢版主提供宝贵的经验,学生学习了,版主以后还会常来吗?
回复
aimeeying
2012年02月28日 16:35:52
41楼
多谢版主的分享,我来这个网站的时间不长,但看过很多楼主的贴子,相比之下,我的制冷知识水平实在有限,还想多和各位有知识的版主,好好学习呢~希望将来有一天,我的水平也能达到某一高度,与大家分享知识~
楼主要转行,真的很遗憾~
回复

相关推荐

APP内打开