墙体暗敷管(消防用)满足保护层方法。
大胡子
大胡子 Lv.12
2006年09月19日 12:18:34
来自于工地图片
只看楼主

墙体暗敷管(消防用),按照规范规定保护层要30mm以上,在施工中往往没有注意这一条,实际上要达到这一要求,也是有一些施工难度和处理方法的。

墙体暗敷管(消防用),按照规范规定保护层要30mm以上,在施工中往往没有注意这一条,实际上要达到这一要求,也是有一些施工难度和处理方法的。
免费打赏
zhanghuijs
2006年09月19日 20:21:22
2楼
我只看到要求是15mm的,没看到30mm的,不知大胡子是什么规范?介绍一下!
回复
大胡子
2006年09月19日 21:13:46
3楼
普通照明插座管路是15mm,消防管路暗敷30mm,见GB50303-2002规范。
回复
xudi1234
2006年09月21日 10:17:54
4楼


实际达不达的到只有施工人员知道了!!!

隐蔽资料也可以造假的!!!

回复
大胡子
2006年09月21日 13:39:20
5楼
比较专业的监理和甲方会注意这个问题的?
回复
zhanghuijs
2006年09月21日 14:06:24
6楼
大胡子我看到了,是有这个规定的!不好意思,没仔细看!如果要实施这个,我想只能是靠施工单位自己把关以及监理和甲方的监督,难度应该不是很大,现在粉刷层厚的都有1~2公分呢!
回复
liu.si.jie123
2006年09月30日 21:25:24
7楼
大胡子为什么看不到图片?
回复
hsy2wl
2006年10月03日 22:03:34
8楼
怎么没都看不到
回复
黄成
2010年12月09日 16:50:13
9楼
怎么没都看不到
回复
xiaokundu22
2011年01月20日 13:04:59
10楼
怎么没都看不到
回复

相关推荐

APP内打开