本人施工过程中:项目概况:浙南某医院洁净手术部空调处理方式设计院处理过程:新风直接处理10度左右,循环风只降温不除湿,最后二者混合直接送入手术室. 请各路大侠踊跃讨论该处理过程的利弊.
本人施工过程中:
项目概况:浙南某医院洁净手术部
空调处理方式设计院处理过程:
新风直接处理10度左右,循环风只降温不除湿,最后二者混合直接送入手术室.
请各路
大侠踊跃讨论
该处理过程的利弊.
2楼
不如把图传上来,看看
回复
3楼
10度左右其实是根据当地湿度确定的新风露点温度,直接和室内降温过后的回风混合
这样做是系统简单,调节新风即可控制室内正压值
但处理室内的回风我不清楚你是如何处理的,是通过单独的RAC或者分布的DC来处理么?但都有可能会出现局部温度偏低或者高的情况
回复
4楼
新风机组不但承担新风负荷,还承担了部分的室内显热负荷和全部的室内潜热负荷,循环机组实现等湿冷却,可以改善室内卫生和防止水患。
不过新风机组处理的焓差较大,冷冻水需要低于7度,而且盘管排数多,机组断面风速低。
回复
5楼
顶
透彻 全面
不知道此设计的 冰水供回水温度是多少。 要是 7-12度 是否能把新风处理到10 度 一直没有答案。
要7-12度 即使再盘管排数多 感觉能只能处理到 12 度上。把?
回复
6楼
7度的冷冻水要想把新风处理到10度,个人认为不太可能
回复
7楼
5度的差不多,7度的不太可能
回复
8楼
都是高手 路过学习下
我还以为是过滤器原理呢 什么惯性呀 沉降什么的
误会了
回复
9楼
要看室内温度和湿度的要求!
我刚遇到一个要求温度18~21度 湿度35~45%的 这样的要求时 上面的配置肯定是达不到要求的!
回复
10楼
楼上的兄弟们,
大流量 小温差 有时也可以做得到的! 我有做过2度温差的,送风温度也达到了10度以下!
当然.能把供水温度调低就更理想了 供水温度可以调到5度!这样的话 经表冷后的送风温度完全可以达到10度以下的!
不过 盘管排数一定要多 至少8排!
还有不解的是 手术室为什么会没有洁净度和湿度的要求?不知道是没有考虑还是真的没有那要求!
这样的空调系统相对湿度会非常的大! 因为新风直接处理10度左右,此时的相对湿度至少95%,与回风混合后也至少在80%(当然要看新风比)
回复
11楼
温度18~21度 相对湿度35~45%
针对这样的系统。不知道大家有没有什么高见,如何实现。请大家共同探讨!
首先说说本人的观点。
新风先表冷 除湿(绝对除湿,转轮除湿机),再与回风混和 再二次表冷,除湿 送风等 ,(过滤这就不讨论了!)再加上一套DDC控制系统。
不知道这样的配置能不能达到要求。请大家发表各自的观点。谢谢!
回复