[锅炉]锅炉高温水供地板采暖 系统该如何设计
fengliyunfly
2006年09月19日 10:42:32
只看楼主

锅炉高温水(95/70)供地板采暖,系统该如何设计?下边的系统可以实现吗?

锅炉高温水(95/70)供地板采暖,系统该如何设计?下边的系统可以实现吗?

1158634732019.JPG

免费打赏
zhengxufeng
2006年09月19日 11:26:38
2楼
做板式换热器,间接来做肯定没问题。要是直接供,温控肯定要作好
回复
wwwrny
2006年09月19日 16:53:51
3楼
自己的锅炉吗?锅炉供水温度小于60度不就解决了吗?
回复
xiaofengwork
2006年09月19日 21:27:05
4楼
综合三四楼的说法,一种办法降低锅炉出口温度,如果是集中锅炉房,最好采用换热器间接供热,不然如果混水器出问题,水温高影响了地热的使用年限,恐怕就要遗害不小呀
回复
zhengxufeng
2006年09月20日 08:27:05
5楼
锅炉供水温度小于60度,供水温度越底,会影响锅炉效率呀。
回复
jidanqin
2006年09月20日 10:19:26
6楼
这个是可以的,我这里有个类似的,你参考一下!
回复
jidanqin
2006年09月20日 10:21:48
7楼
在用户回水那里加个泵就好了
回复
cflm00
2006年09月20日 10:24:08
8楼
直接混水恐怕不行,因为回水温度是70°C,用间接换热会好一些。
回复
zhengxufeng
2006年09月20日 11:59:41
9楼
用在用户还可以,大的系统不太现实
回复
zhengxufeng
2006年09月20日 12:01:25
10楼
回水45°C,可以和锅炉供水再混合,经过省煤器预热达到70°C
回复
wwwrny
2006年09月20日 15:27:21
11楼
锅炉低温运行,我感觉不是低效运行。因为供回水温差变化不大,实际上没有回水70°C锅炉在运行吧,我估计你是自己锅炉房。