锅炉高温水(95/70)供地板采暖,系统该如何设计?下边的系统可以实现吗?
锅炉高温水(95/70)供地板采暖,系统该如何设计?下边的系统可以实现吗?
2楼
做板式换热器,间接来做肯定没问题。要是直接供,温控肯定要作好
回复
3楼
自己的锅炉吗?锅炉供水温度小于60度不就解决了吗?
回复
4楼
综合三四楼的说法,一种办法降低锅炉出口温度,如果是集中锅炉房,最好采用换热器间接供热,不然如果混水器出问题,水温高影响了地热的使用年限,恐怕就要遗害不小呀
回复
5楼
锅炉供水温度小于60度,供水温度越底,会影响锅炉效率呀。
回复
6楼
这个是可以的,我这里有个类似的,你参考一下!
回复
7楼
在用户回水那里加个泵就好了
回复
8楼
直接混水恐怕不行,因为回水温度是70°C,用间接换热会好一些。
回复
9楼
用在用户还可以,大的系统不太现实
回复
10楼
回水45°C,可以和锅炉供水再混合,经过省煤器预热达到70°C
回复
11楼
锅炉低温运行,我感觉不是低效运行。因为供回水温差变化不大,实际上没有回水70°C锅炉在运行吧,我估计你是自己锅炉房。
回复