本人现正在做一个高层,高层前后有两层建筑的高差,后面要设挡土墙。现在的问题是把挡土墙建入模型后,模型刚度前后差别太大,周期跟位移就很离谱,这样的该怎么处理。
本人现正在做一个高层,高层前后有两层建筑的高差,后面要设挡土墙。现在的问题是把挡土墙建入模型后,模型刚度前后差别太大,周期跟位移就很离谱,这样的该怎么处理。
2楼
可不可以说详细一点,说的太抽象了,无法理解
回复
3楼
总图和建筑专业的蠢死了,审图过不了关,让建筑改方案!!1
[
本帖最后由 jszxwsw 于 2012-2-21 10:39 编辑 ]
回复
4楼
多塔结构设计
回复
5楼
高层结构应该与挡土墙结构脱开设计,模型中不要建入挡墙。
挡土墙建入模型,造成质量与刚度中心上部与下部严重偏离,周期、位移比都很难控制,这是显而易见。即使指标控制住了,也不应该把房子设计成这样。因为挡墙只有两层,上下的竖向刚度突变也是不好的,会造成水平力过分被挡墙吸收,其他竖向构件分到的水平剪力则会偏小。同时,水平剪力的重分配,也好比是转换层,需要按转换层感念进行楼板等构件的加强。
回复
6楼
如图,左侧挡土墙另行设计并且与高层结构设抗震缝分开
回复
7楼
我现在也正在做一个工程,和你简直是一模一样。而且和地上车库相连,错层,很恶心!
你可以参考朱丙寅的《建筑结构设计问答与分析》P75页“关于地震区的坡地建筑问题”
设置永久性护坡,与高层之间设置预制板!
回复
8楼
学习了~
回复
9楼
这应该属于高位收进,属于竖向刚度不均匀
回复
10楼
没啥很好的办法,改建筑方案也不大可能。
只能调结构方案,在挡土墙对面加墙,或者加大截面,把刚心调平衡
回复
11楼
无论从消防还是交通方面都存在问题,结构是次要的,必须调方案
回复