[活动]结构专业经典问题集锦
紫血冰冰
紫血冰冰 Lv.15
2006年09月19日 08:22:35
只看楼主

结构专业,一个技术性很强的专业;结构专业,一个需要大家交流的专业.什么是结构大师?能够解决所碰到的所有结构专业问题的人就是结构大师!为实现有资源大家共享,有问题大家解决的宗旨,现开展此活动,希望大家踊跃参与!活动规则:请您提供一个您认为较经典的问题,并配上您知道的答案.当问题的数量达到一定的程度,我把所有的问题总结归纳,做成真正的问题集锦专题,记录下您的名字,永远的保存在网站.让我们一起分享,一起提高!

结构专业,一个技术性很强的专业;结构专业,一个需要大家交流的专业.什么是结构大师?能够解决所碰到的所有结构专业问题的人就是结构大师!为实现有资源大家共享,有问题大家解决的宗旨,现开展此活动,希望大家踊跃参与!
活动规则:
请您提供一个您认为较经典的问题,并配上您知道的答案.当问题的数量达到一定的程度,我把所有的问题总结归纳,做成真正的问题集锦专题,记录下您的名字,永远的保存在网站.让我们一起分享,一起提高!
结构专业就是由一个个问题组成的,您能提供出一个问题,那么恭喜您,您离结构大师又进了一步.
每个问题奖励20积分!
当某个网友在本贴提供了100个问题,请留言给我,我将您的ID改为红色加注工程师字样经验分按等级算,提高1个等级或直接加1000经验(2选1),如果达到了500则改为高级工程师直接提高1个等级或3000经验(2选1)
本贴严禁"好啊,谢谢,我喜欢"等无意义回复,回复的只能是问题+答案,谢谢配合!


管理员注:这是问题集锦贴,请各位将自己知道答案的问题提出来给大家共享,而不是提出问题等大家回答!!---admin@zj
免费打赏
tini
2006年09月19日 10:17:04
2楼
这个想法不错哦,我来一个

[设计问题]坡屋面如何建模?

答案:1.关于坡屋面的层高,应该算到坡屋面屋檐的位置,也有说应该算到坡屋面屋檐和屋脊的1/2位置.
2.建坡屋面的时候可以使用"上节点高"命令设置节点的高度,这样就可以更加直观的看到整个结构的形状,但要注意的问题是,虽然设置了节点高度,从立体模型看是坡屋面的效果,这样建的模和按平屋面建的模的计算结果是一样的.所以一定要把荷载计算清楚,不要掉了荷载!!
回复
mrxxf
2006年09月19日 10:30:13
3楼
我也来一个:
问题:楼梯间荷载建模过程中如何输入?
答案:方法1 在楼梯间板厚度定义为0,恒活载大小按楼梯间取,这种方法比较便捷快速
方法2 楼梯间直接全房间开洞,楼梯梁上算一半梯板荷载,注意在平台梁位置不要漏了集中荷载。
回复
shenhoo
2006年09月19日 10:57:25
4楼
按抗震规范表7.1.2注1:房屋总高度对带阁楼的坡屋面应算到山墙尖1/2高度处.


管理员注:请将自己要表达的意思表达清楚,这样一句话,别人不知道你要说什么的. ---admin@zj
回复
sun208487
2006年09月19日 11:14:35
5楼
问题:1.柱下条型基础中基础梁的的配筋应该如何计算?
2.柱下条型基础中基础梁的箍筋在柱部位一定要加密箍筋吗?。基础梁的配筋增大幅度有多大呢,俺一般对基础梁的配筋是乘以1.3~1.8的系数。不知各位江湖英雄有何高见?


答:柱下条形基础简化计算及其设计步骤详见http://co.163.com/forum/content/1790_461629_1.htm

管理员注:这是问题集锦贴,请各位将自己知道答案的问题提出来给大家共享,而不是提出问题等大家回答!!---admin@zj
回复
mrxxf
2006年09月19日 11:33:37
6楼

TAT SATWE PMSAP 的OUT文本控制的参数基本差不多,不过在软件的实现操作输出上有些区别,我觉的高层建筑可以几个软件都计算一边,对结果做一个比较,取最合理的结果。
回复
君丰雨
2006年09月19日 12:58:25
7楼
问题:框架结构计算时,梁柱箍筋间距如何考虑? 
答案:框架梁存在集中荷载,宜取为100;框架柱一般情况下不存在集中荷载,宜为200,但当框架柱计算长度范围内有集中荷载时,还是应该区别考虑的!
因为程序中考虑非加密区箍筋间距为200,这样就带来了这个问题!
但是取100和200所计算出的非加密区箍筋面积应该这样采用。
回复
wangsanshi007
2006年09月19日 14:15:31
8楼
问题:独立基础变阶要演算抗剪,配筋按照抗弯计算,但是配筋有没有最小配筋率的问题??
答案:我觉得既然是抗弯构建,应该满足最小配筋率的问题,否则配筋没有意思(我自己认为的答案,资料上没有找到,请高手点拨)
问题2:水池计算的时候,有伸缩缝或者沉降缝的时候抗浮演算怎么进行?
这个我不太清楚,求解答
问题3:长宽比大于2小于3的板宜按双向板计算,请问怎么计算,查表没有系数,我是说的手算,高手赐教,我等待回答
回复
hehe8899
2006年09月19日 15:16:20
9楼
问题: 如何确定柱截面,梁截面和楼板厚度
回答: 梁截面估算: 梁高与跨度的关系 主梁一般取为跨度的1/8~1/12 次梁一般取为跨度的1/12~1/15 悬挑梁一般取为悬臂长的1/6 梁宽 主梁 200,250,300…… 次梁 200…… 跨度较小的厨房和厕所可以取到120,150……
楼板厚度估算: 单向板:短边的1/35 双向板:短边的1/40 悬臂板:悬臂长的1/12 同时要遵守混凝土规范10.1.1中对板的最小厚度规定
一般的估柱截面的方法: A=(受荷面积*层数*12~15)/(fc*轴压比) 轴压比一般取0.8(框架) 0.5(异框) f c--------柱混凝土抗压强度设计值 A--------柱的截面面积
回复
hehe8899
2006年09月19日 15:26:48
10楼
以下是引用wuguan1983在2006-09-19 10:48:08.0发表的内容:
我来一个,我不知道答案
用tat计算小高层,需要控制哪些参数?是和satwe控制一样吗?

求答案中...
(1)、TAT--它是一个空间杆件程序,对柱、墙、梁都是采用杆件模型来模拟的,特殊的就是剪力墙是采用薄壁柱原理来计算的,在它的单元刚度矩阵中多了一个翘曲自由度θ’,相应的力矩多了双力矩。因此,在用TAT程序计算框剪结构、剪力墙结构等含钢筋混凝土剪力墙的结构都要对剪力墙的洞口、节点做合理的简化,有点让实际工程来适应我们的计算程序的味道。作这种简化都是因为分析手段的局限所制。当然,在作结构方案时,对结构作这样的调整对建筑结构方案的简洁、合理有很大的好处。它的楼盖是作为平面内无限刚、平面外刚度为零的假设。在新版的TAT程序中,允许增设弹性节点,这种弹性节点允许在楼层平面内有相对位移,且能承担相应的水平力。增加了这种弹性节点来加大TAT程序的适用范围,使得TAT程序可以计算空旷、错层结构。 (2)、SATWE--空间组合结构有限元程序,与TAT的区别在于墙和楼板的模型不同。SATWE对剪力墙采用的是在壳元的基础上凝聚而成的墙元模型。采用墙元模型,在我们的工程建摸中,就不需要象TAT程序那样做那么多的简化,只需要按实际情况输入即可。对于楼盖,SATWE程序采用多种模式来模拟。有刚性楼板和弹性楼板两种。SATWE程序主要是在这两个方面与TAT程序不同。
回复
loery
2006年09月19日 15:49:28
11楼
我来一个:
一个砖混结构住宅楼,在建模型以后,做基础时输入的荷载是pm荷载还是砖混荷载呢?在输入砖混荷载时在演算时有个提示 “没有布置弹性地基梁”是什么原因呢?对后面的计算有影响么?
回复

相关推荐

APP内打开