2楼
图画的很好,我顶。
回复
3楼
还可以,3#柜电容器柜避雷器型号没写全,还有就是你电容器里没有控制器和热继电器吗?我们做的时候都是有的,可以手动自动投切。2#柜里隔离刀的型号的没写吧。1#柜里你下面画了四个电流互感器应该有一个是给电容控制器的,不知道你那的具体情况。最好把电流表,电度表标出来。主母排,N排PE排规格也要标出来。其他的也没什么了,没什么大错误
回复
4楼
谢谢楼上。型号没有表全的事我也看到了。这个电容是手动投切的。但是我不知道是怎么个投切的,问题在这里:http://co.163.com/forum/content/219_486571_1.htm
回复
5楼
有那种专门投切电容的转换开关,好多厂家都做,你自己找样本查查节点图就知道型号了。投切路数可以和业主商量,他们要是不懂你就自己分一下就行了。
回复
6楼
从图纸上看有取样电流互感器,加一个自动投切控制器和转换开关即可
回复