管网平差
bookkeeper6
bookkeeper6 Lv.11
2012年02月20日 14:03:22
来自于鸿业软件
只看楼主

两个水源,水厂节点1,-100流量,流入,接到节点2,进入管网,那么管段1-2的流量就是100,1-2无用户。另一个水源假设是3,4节点,流量是-200.出现的问题是,平差后,水压符合,管段1-2的流量大于100,3-4的流量小于200.该如何解决?谢谢。

两个水源,水厂节点1,-100流量,流入,接到节点2,进入管网,那么管段1-2的流量就是100,1-2无用户。
另一个水源假设是3,4节点,流量是-200.
出现的问题是,平差后,水压符合,管段1-2的流量大于100,3-4的流量小于200.
该如何解决?
谢谢。
免费打赏
鸿业gps
2012年02月21日 08:46:59
2楼
也就是说,按照现在的水源压力和管网管径及节点流量组合结果,水源1的压力偏大或者水源3的供水区域管径偏小,按照这个思路调整管径就可以了。
对于多水源管网来说,如果我们针对水源点输入水泵参数,程序会自动找到各自的水泵工况点,计算出实际的供水压力和水源出水量。如果我们输入的是节点供水压力,程序以我们输入的节点压力为基础来计算各水源的实际供水两,由于管道直径的不连续性,水源的实际供水能力和我们输入的水源供水量之间会有一个差值,一般来说这个差值不应该太大(个人认为3%以下),这个数值小到一定程度就可以了。