RTPKPM试算后发现荷载差了100,能不能不做沉降缝?甲方不愿意做。麻烦前辈们指点迷津。
RT
PKPM试算后发现荷载差了100,能不能不做沉降缝?甲方不愿意做。麻烦前辈们指点迷津。
2楼
用的 若不用也可以 按沉降计算基础 保证沉降差
回复
3楼
这种情况大多都不愿意做。。。
建议不做。。
回复
4楼
做不做沉降缝,不接取决于结构楼层的数量。还取决于荷载的分布情况、地质条件情况、结构体系等等方面。对于建筑专业而言,当然不希望设缝,因为这会对使用功能和构造措施带来一些麻烦。如果结构计算和构造要求确实需要设缝的话,那也没有办法。由于你没有提供具它的参数,无法给出相应的意见或建议。还实现高清条件再决定吧。
回复
5楼
鄙人再完善一下吧,麻烦前辈们指点。准确是4层,因为5层只有个水箱间。应该算是4层的吧,右侧有个2层裙房。规范说建筑立面差6米就要设沉降缝,我这楼层高是3.6米的。我现在主体和裙房的荷载一个是172,一个是79,差着将近一半,我是不是让施工方先做主楼封顶后再做2层裙房呢?土质是黄土。
回复
6楼
算一下沉降 基础设计时考虑沉降差算了
回复