某大型水池全套结构图
西瓜酱
西瓜酱 Lv.8
2006年09月18日 09:55:36
只看楼主

图纸简介: 该水池长87m,宽52m,深7m,位于地面下。 附件名:20069181158544536406.zip 文件大小:656K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

该水池长87m,宽52m,深7m,位于地面下。



附件名:20069181158544536406.zip

文件大小:656K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
xiaowuzi4
2008年11月04日 14:14:13
22楼
1、87x,52的平面只设了一道后浇带,虽然在地下,也不符合规范要求,不知道实际效果会怎样?
2、采用梁板体系和无梁楼盖会有多大的差别,楼主是怎么考虑的?
3、J-1基础配筋有误,冷却塔那张图没看明白什么意思,是水池还是基础支敦?
回复
kjhgfdsafjj
2008年11月06日 00:14:01
23楼
谢谢楼主的分享。辛苦了
回复
ocean130
2008年11月22日 10:55:56
24楼
87x52的平面只设了一道后浇带不符合规范,87m的方向起码设一道伸缩缝,两道后浇带。
回复
xjxj12345
2008年11月23日 03:40:07
25楼
下一个看看,借鉴一下
回复
hjh99999
2008年12月24日 00:53:15
26楼
俺是刚毕业的新人,来单位还没作过设计,说的不对不要见怪。希望高手多多指教
打开图纸有很多字体看不到,俺用的是TArch7.0,就说一点:
我觉的应该用板底通长部筋。
回复
gang110605
2009年03月08日 18:27:33
27楼
谢谢,大家能够提出问题;
问题:一、87x,52的平面只设了一道后浇带,虽然在地下,也不符合规范要求,不知道实际效果会怎样?
答复:此图最大水池为49.4米长38米宽深度为7.5米,伸缩缝构造设置间距超出近一半,图中设置后浇带一道是不符合要求的,实际图中49.4米方向设置了2道后浇带,38米方向设置了1道后浇带,砼材料说明中增加了外加剂,控制水灰比及增加顶部配筋的加强构造措施;之所以采用伸缩缝一、因为水池水深较大设置伸缩缝时受力模型发生变化,内力较大,配筋及砼构件均需要较大的面积及截面,领导将伸缩缝的方案毙掉了,二、地下式温度变化影响较小;所以认为影响不是很大;
问题:二、采用梁板体系和无梁楼盖会有多大的差别,楼主是怎么考虑的?
答复:采用梁板体系和无梁板体系计算模型肯定是不同的,以此图为例,池壁为三边支撑,顶部自由;如果改为梁板体系,则是四边支撑,外力相同的情况下,内力确实截然不同,可以看看《建筑结构静力计算手册》梁板部分;
问题:三、冷却塔?
答复:此图未进入施工阶段,冷却设备现在还未确定,确定后预计采用池壁及另增设基础形式,
回复
gang110605
2009年03月08日 20:11:14
28楼
嘿嘿,对不起,以为是我的呢!!
回复
aaa-ydsjy
2009年05月07日 14:08:46
29楼
在此发表评论!好呀
回复
nhtgw
2009年07月13日 17:21:19
30楼
看来还是有问题,你的图经过实际施工应用了吗?
回复
yubin738
2009年08月09日 14:10:55
31楼
正需要消防水池的图纸,先下下来参考参考,谢谢图纸提供者!
回复

相关推荐

APP内打开