哪位会做这道题,请教!
liuzhuoran
liuzhuoran Lv.2
2006年09月18日 09:54:11
只看楼主

一栋12层商住楼,底层商场面积20*50=1000m2,层高4.5m,设置格栅型吊顶,喷头安装标高4.2m;2层及以上为单元式普通住宅,层高3m,每层面积600m2。问:湿式自动喷水灭火设计流量采用作用面积法计算(流量系数1.3),其设计流量应是—-L/s?请教:按规范查为中危险级一级,q=1.3*160*6/60=21L/s,答案却是27/s,不知为何?

一栋12层商住楼,底层商场面积20*50=1000m2,层高4.5m,设置格栅型吊顶,喷头安装标高4.2m;2层及以上为单元式普通住宅,层高3m,每层面积600m2。
问:湿式自动喷水灭火设计流量采用作用面积法计算(流量系数1.3),其设计流量应是—-L/s?

请教:按规范查为中危险级一级,q=1.3*160*6/60=21L/s,答案却是27/s,不知为何?
免费打赏
binliu999123456
2006年09月18日 09:58:44
2楼
q=1.3*1.3*160*6/60=27L/s设置格栅型吊顶,强度1.3*6
回复
liuzhuoran
2006年09月18日 10:09:49
3楼
谢谢binliu,一语点醒梦中人!非常感谢!
回复
mesgi
2006年09月20日 20:05:49
4楼
应为干式系统把
回复