请问大家厂房该如何正确做接地呢?
lusihua
lusihua Lv.3
2006年09月18日 07:30:03
来自于防雷减灾
只看楼主

我们在开发区新建一厂房,长174m宽45m,请问大家该如何做接地呢??是否应该用接地扁铁在厂房内布一圈;或者我用5芯电缆是否有简便的方法~~~或者哪位大侠有正确的接地方案~~~请大家赐教 ~~~

我们在开发区新建一厂房,长174m宽45m,请问大家该如何做接地呢??是否应该用接地扁铁在厂房内布一圈;或者我用5芯电缆是否有简便的方法~~~或者哪位大侠有正确的接地方案~~~请大家赐教
~~~
zhh_1977
2006年09月18日 08:41:00
2楼
什么性质的结构呢?一般用扁钢把各桩基和柱子连接后引上至各等电位点
回复
lusihua
2006年09月18日 10:04:44
3楼
那设备接地怎么接呢?????用5芯电缆的话还用扁铁吗???
回复
lldmm
2006年09月18日 10:59:34
4楼
镀锌扁钢比较经济,对于设备接地。
回复
lusihua
2006年09月18日 14:19:31
5楼
是经济,但是那么大的厂房要多少扁铁呀~~
回复
bobby_23198159
2006年09月20日 22:11:45
6楼
电缆中的pe线是保护线路和设备的.设备接地是使设备接入等电位系统的,为的是保护人体的
回复
zzhspeed
2006年09月21日 13:59:07
7楼
厂房是生产什么的?
这么大的厂房,设备接地肯定用电缆啦,用扁钢这活没法干。
问一句,什么样的设备,必须用N线么?
干线采用5芯电缆没错,但普通设备大多是三相的,4芯电缆就行。
如果设备自带控制装置,那就要N了。
回复
lusihua
2006年09月23日 10:22:08
8楼
干线必须采用5芯电缆吗??
回复