升级改造工程:工艺构筑物:滤池 反应沉淀池 提升泵房 混合配水池 污泥池配套构筑物:新增1#变电所其中滤池 反应沉淀池 提升泵房 混合配水池 污泥池 新增1#变电所 均做桩基支撑(地质原因)改造项目:生化池第一阶段土建阶段基本上还是最基础的阶段:桩基-地板浇注-主体浇注养护工作,闭水试验,单体移交。持续时间2010年1月-2010年10月期间有些小问题土建和设计院自行沟通解决,基本上还算顺利
工艺构筑物:滤池 反应沉淀池 提升泵房 混合配水池 污泥池
配套构筑物:新增1#变电所
其中
滤池 反应沉淀池 提升泵房 混合配水池 污泥池 新增1#变电所 均做桩基支撑(地质原因)
改造项目:生化池
第一阶段
土建阶段
基本上还是最基础的阶段:桩基-地板浇注-主体浇注养护工作,闭水试验,单体移交。
持续时间2010年1月-2010年10月期间有些小问题土建和设计院自行沟通解决,基本上还算顺利
在此期间碰到了一个比较棘手的问题想详细讲一下
这个问题的具体描述如下:
时间:2010年5月某日中雨
事件:浇注滤池(滤池池底板的浇注)滤池共两块底板
人物:土建施工队伍
故事:因为此次混凝土搅拌车的载货量不够浇注两个底板,所以就只浇注了一个底板,后第二天浇注了第二块底板
就此故事出现了
前后两次浇注的天气不同(第二次晴天),前后两次的混凝土批次不同,这样造成了当时混凝土浇注后底板的标高不同差了3cm
2010年6月某日
滤池设备人员到厂查看土建提出土建的工作做得太粗糙:
1底板标高偏差太大达3cm(设备安装不具备条件)
2侧面偏差太大
这样只能是土建整改了,整改到7月份才算完成。
也算是耽误了1个月的工期
注明:进口设备资料上却是详细写明对土建有要求
经验教训:
1,精密设备厂家对土建有要求但是事先没有发资料,所以采用在对国外进口设备后应先发资料(尤其是对土建和电器等等协调部门有要求的)明白他是怎么要求的安装要求去做。
2,没有一个对此设备有经验的人在内提出土建第一次浇注的问题,国内土建往往仅靠经验觉得水厂的建设很粗糙没有什么特殊要求。安装的人干这个活往往有这方面思考。
所以:在进行土建工程的时候应当有一个人(这个人可以是监理甲方施工方还有设备方面共同完成)对设备安装要求精确明白指导土建的施工,讲明设备的要求,这样可以避免返工节约工期。
希望以上的一个教训可以给大家带来点小小的启示
第二阶段
安装阶段
其实要是割裂开一二阶段那就是外行了。因为安装的人员在土建浇注预埋件时就已经进入了。
时间2010年6-10月(安装主体工作基本完成)
安装设备基本顺利厂家现场指导
但是其中有两个大问题我想讲一下
第一:污水工艺管道的施工质量
按照以前的要求:开挖后换填30-50cm石渣夯实,这次做的不好
第二:设备的保护调试。扭矩,过载。等等没有调。
:第一次设备养护做的很差,黄油等等加油保养未作。