我处做了一条给水管,是从50米高的山上水池引下,至30米高的三栋屋顶水池。管路总长约800米,用镀锌钢管从DN100、DN75、DN65到DN50上屋面水池,管路类似成U型状。在屋顶水池处装一个远程遥控阀,控制水池进水。现在是当遥控阀关闭时,管上“咚、咚、咚”响个不停。有时在上屋顶的立管也会响。不知是什么原因?如何解决?请各位大侠指点。
自己先顶一下,有人说加一个排气阀,我们在屋面上加了,但没什么作用。请大侠们不惜嗣教,谢谢啦!
回复
3楼
这是高程差造成的水锤现象,
因为遥控浮球阀瞬间关闭出口,但是泵浦还在输送再加上高程差,产生压力波来回碰撞阀体产生声音,会伤管伤泵浦,
排气阀要是复合排气阀(能吸排气)才有用,另外这种垂直输送的装排气阀可能要泵浦出水端、中段跟屋顶都装才有效,另外泵浦出水改用缓闭逆止阀也有帮助,还有一种隔膜式的水锤防止器,到网上找找吧
在泵浦出水端过了逆止阀后,输水主管上另外装一支旁通管,末端装上泄压阀,水锤压力回来后,可冲开泄压阀把水送回下池也可以
[
本帖最后由 moon4044 于 2012-2-20 11:13 编辑 ]
回复
4楼
简单说就是“水锤”造成的。简单解决办法在整条供水管路上多装几个止回阀,按照落差每隔20米左右装一个,在电动阀或水泵前必须装。问题就解决了。
回复
6楼
学习中
回复
7楼
应该是水锤吧。。。。。
回复
8楼
回复
9楼
是不是当阀门关闭时,管内的水由于重力往下流,使管段内出现真空现象呢?如果真的是,那么就会有气压差,管子震动就不足为奇了,解决的办法不是在屋顶水池处装排气阀,而是在电控阀后面安装排气阀。
还有,U型管就像一个连通器,何来水锤?
回复
10楼
受教了
回复
11楼
不是U型管,是管路成U状
回复