抗规6.1.3条1款规定框架部分承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,框架的抗震等级按框架结构确定,并且在条文说明中明确指出此时结构体系应按框架结构计算。而高规8.1.3条3、4款则认为此时结构体系仍旧为框架-剪力墙结构,这和抗规是矛盾的,大家对此有何看法?
抗规6.1.3条1款规定框架部分承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,框架的抗震等级按框架结构确定,并且在条文说明中明确指出此时结构体系应按框架结构计算。而高规8.1.3条3、4款则认为此时结构体系仍旧为框架-剪力墙结构,这和抗规是矛盾的,大家对此有何看法?
12楼
刚看到这方面 还真是
回复
13楼
不矛盾,50%是拍的,超过这个数值时,框架-剪力墙结构中框架部分的抗震等级可以商量。
回复
14楼
刚翻了一下书,才发现啊...
回复
15楼
这个题目很不错 大家一起来学习
回复
16楼
回复
17楼
抗规6.1.3中说,框架部分按照框架结构确定,剪力墙部分抗震等级和框架相同。整体按框架剪力墙结构设计
高规8.1.3中说,框架部分按照框架结构设计,剪力墙部分按照框架剪力墙来确定。整体结构为框架剪力墙结构。
这样对于高度《60m的楼来说,同样,按照高规,剪力墙等级比抗规提高了一级,相对更加安全一些。
个人觉得:对于多层,按照《抗规》,经济一些。
对于高层,按照《高规》,更加安全一些。
回复
18楼
高规8.1.3条文说明:4 当框架部分承受的倾覆力矩大于结构总倾覆力矩的80%时,意味着结构中剪力墙的数量极少,此时框架部分的抗震等级和轴压比应按框架结构的规定执行,剪力墙部分的抗震等级和轴压比按框架-剪力墙结构的规定采用;其最大适用高度宜按框架结构采用。
抗规6.1.3 钢筋混凝土房屋抗震等级的确定,尚应符合下列要求:
1 设置少量抗震墙的框架结构,在规定的水平力作用下,底层框架部分所承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架的抗震等级应按框架结构确定,抗震墙的抗震等级可与其框架的抗震等级相同。
回复
19楼
同意六楼的说法!
回复
20楼
个人觉得:对于多层,按照《抗规》,经济一些。
对于高层,按照《高规》,更加安全一些。
同意楼上此观点
回复
21楼
同意这位仁兄的见解。两个规范是不矛盾的。抗规6.1.3第1款是少量抗震墙的框架结构,相当于高规8.1.3条的第3、4款。高规中50%~80%时框架部分为宜按框架结构,80%时框架部分为应按框架结构;此时可以理解为少量和很少的剪力墙的框架结构,主体是框架结构而非剪力墙,当然是以框架结构体系计算。剪力墙在此种情况下可以认为主要是控制结构位移,主要受力(抗震主体结构)为框架结构。建筑高度不高时从抗规,较高时从高规。
回复