急救!35kv10kv系统开关编号怎样?
lishaoge
lishaoge Lv.2
2006年09月17日 19:57:05
只看楼主

请教各位大虾我们变电站为35双进双出带母联2台主变10kv为双段带母联我想请教给开关柜编号应该怎么编?

请教各位大虾
我们变电站为35双进双出带母联2台主变
10kv为双段带母联
我想请教给开关柜编号应该怎么编?
免费打赏
shaofuqiang1958
2006年09月17日 23:09:39
2楼
AH1,AH2....AH9,AH10
回复
xishi135246
2006年09月19日 21:22:23
3楼
进线对应上级变电站开关编号有上级变电站给定,例311.--321;312--322,35KV开头是3,变压器从01开始.例:1#变为301#,2#变,302#.母联;变电站的两段母线则母线分别叫4# 5#母线,则母联为345#.
10KV开头数字用5(2有的地区用2开头)母线同样为4# 5#母线,母联545#,1#变压器501#,2#变502#,馈线511#.......
回复
lishaoge
2006年09月24日 17:29:31
4楼
谢谢3楼的师傅
那PT和隔离该怎么编呢?
回复
wqhhzhbj
2007年05月10日 14:13:13
5楼
用AH1,AH2....AH9,AH10什么意思啊
回复
yuzhousunny
2007年05月10日 16:04:30
6楼


呵呵。这个容易
假设你们厂是:绵织厂
35KV:#1线路主进 (进线所处变电站:城郊变电站)城绵2(变电站内开关为城绵1) #2线路主进 (进线所处变电站:如热电厂)热绵2 (热电厂变电站内开关为热绵1)
联络开关(母联) 350
#1主变 351 #2 主变 352
10KV: #1主进 101 #2主进 102 ... ..#X主进 10X ;10KV 联络开关(分段断路器) 100。
#1-#X出线 :一般采用双重编号,汉字+数字,例如你厂或车间的第一个字头(比如 绵织厂: 去#1配电变:绵1 和 #1绵织变 )
回复