新机组投运后要不要做六角图啊?
sfmzhou
sfmzhou Lv.3
2012年02月17日 16:06:43
来自于继电保护
只看楼主

新建电站,新机组和主变投运后要不要做六角图啊?盼各位大侠回答!按道理现在的保护装置上面应该都可以看到相位角的,不做也可以了啊?求正解,关于这个哪里有什么规界吗?[ 本帖最后由 sfmzhou 于 2012-2-17 16:09 编辑 ]

新建电站,新机组和主变投运后要不要做六角图啊?盼各位大侠回答!
按道理现在的保护装置上面应该都可以看到相位角的,不做也可以了啊?求正解,关于这个哪里有什么规界吗?

[ 本帖最后由 sfmzhou 于 2012-2-17 16:09 编辑 ]
免费打赏
zyz8438
2012年02月17日 16:11:04
2楼
可以根据保护装置上读出的数据自己画出六角图,再根据六角图判断接线是否正确!
回复
wydz4
2012年02月17日 20:47:29
3楼
一般都会做吧?不过我都没有做过。
回复
sfmzhou
2012年02月19日 08:55:02
4楼
我记得好像南方电网的要做,其他地方好像没有要求
回复
kuyiusanren001
2012年02月21日 21:32:34
5楼
刚来 电气论坛,先转悠一下,学习一下吧!
回复
zengnao333
2012年02月22日 09:44:11
6楼
所有电流电压回路均要求做六角图。
回复
mzlj007
2012年02月23日 18:53:25
7楼
很少做了。都是在保护装置上看相角。现在都比较懒了。
回复
内静外敬
2012年02月25日 10:11:39
8楼
必须做,并且出试验报告!
回复