35KV变压器图纸没有计量柜
gww328
gww328 Lv.2
2012年02月17日 15:52:51
来自于变压器
只看楼主

接个图纸,SCB10-1000KVA 35/0.4 ,图纸有高压柜、电容柜负荷开关。电缆选用的3*50,可是图纸上没有计量柜。请问这个图纸是不是有问题?另外1000KVA的变压器选用3*50的电缆是不是小了点啊?请高手指点!!!

接个图纸,SCB10-1000KVA 35/0.4 ,图纸有高压柜、电容柜负荷开关。电缆选用的3*50,可是图纸上没有计量柜。请问这个图纸是不是有问题?另外1000KVA的变压器选用3*50的电缆是不是小了点啊?
请高手指点!!!
life201188
2012年02月18日 09:44:52
2楼
高压柜设计包括柜内电气元件的设计和柜子的安放顺序,很想知道可以从什么地方入手或者有什么资料可以参考学习,大家都来关注学习吧,期待各位工程师们的解答
回复
lingxuct
2012年02月18日 10:53:29
3楼
因35KV上没有断路器柜和电压互感器及电流互感器,所以,没有计量柜。

高压侧没有,就装在低压侧吧。
回复
gww328
2012年02月18日 12:20:06
4楼
那请问既然他图纸上没有标注,我们按照图纸施工,可不可以不给装计量柜?有没有强制性规定一定要装计量柜啊?
回复
lingxuct
2012年02月18日 13:29:22
5楼
回楼上,“按照图纸施工”,也得按合同做事,合同上有什么?
回复
ouer1984
2012年04月10日 23:03:25
6楼
图纸上没有,按图施工也是对的啊,不觉得有什么问题
回复

相关推荐

APP内打开