接个图纸,SCB10-1000KVA 35/0.4 ,图纸有高压柜、电容柜负荷开关。电缆选用的3*50,可是图纸上没有计量柜。请问这个图纸是不是有问题?另外1000KVA的变压器选用3*50的电缆是不是小了点啊?请高手指点!!!
接个图纸,SCB10-1000KVA 35/0.4 ,图纸有高压柜、电容柜负荷开关。电缆选用的3*50,可是图纸上没有计量柜。请问这个图纸是不是有问题?另外1000KVA的变压器选用3*50的电缆是不是小了点啊?
请高手指点!!!
2楼
高压柜设计包括柜内电气元件的设计和柜子的安放顺序,很想知道可以从什么地方入手或者有什么资料可以参考学习,大家都来关注学习吧,期待各位工程师们的解答
回复
3楼
因35KV上没有断路器柜和电压互感器及电流互感器,所以,没有计量柜。
高压侧没有,就装在低压侧吧。
回复
4楼
那请问既然他图纸上没有标注,我们按照图纸施工,可不可以不给装计量柜?有没有强制性规定一定要装计量柜啊?
回复
5楼
回楼上,“按照图纸施工”,也得按合同做事,合同上有什么?
回复
6楼
图纸上没有,按图施工也是对的啊,不觉得有什么问题
回复