在二类高层中,消火栓系统和喷淋系统能否共用一套稳压设备(在天面设置),如何选择稳压设备的流量和扬程?
在二类高层中,消火栓系统和喷淋系统能否共用一套稳压设备(在天面设置),如何选择稳压设备的流量和扬程?
2楼
国标图里有可以合用的。但是我认为不合适,就是流量扬程比较难选择。既然用了增压稳压设备,扬程就该满足实际需要而不是仅仅7米。
回复
3楼
不合适,正如消火栓与喷淋必须各自使用起动设备,流量不同;扬程我认为7~9米。
回复
4楼
设置了屋顶水箱和消防加压泵的多层建筑中,是否一定要稳压设备?
回复
5楼
如果天面水箱的高度不能满足最不利点消火栓的压力要求,就必须设置.
回复
6楼
流量规范上有的,看一下就晓得了。扬程要能满足最不利点的压力要求.
回复
7楼
还取决于栓口的数量,增设稳压装置。
回复
8楼
我有一本台湾的给排水配管尺。但我看不懂谁可帮我。
回复