单位的路灯和围墙灯改造,是否可采用三相四线制的制式,接地线就利用穿管的镀锌铁管做接地线,个人觉得是不合适,应采用三相五线制接地线单独,不能用镀锌管做接地。
单位的路灯和围墙灯改造,是否可采用三相四线制的制式,接地线就利用穿管的镀锌铁管做接地线,个人觉得是不合适,应采用三相五线制接地线单独,不能用镀锌管做接地。
22楼
TT系统必须采用漏电保护啊
回复
23楼
用镀锌钢管做接地线是可以的,规范也是允许的。而且利用钢管做接地线同时也等于做了接地极,这样路灯就不需要在单独敷设人工接地极了。不过不知道你这采用的是TNS系统还是TT系统。如果是TT系统一定要设置漏电开关,TNS系统推荐设置漏电开关。
回复
24楼
我单位是TN-S制的,敷设到门卫控制室,是四芯电缆,所以在门卫室外单独打接地,变成TN-C-S制的接地方式,是否可以。
回复
25楼
顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶
回复
26楼
路过。。。。学习 学习