单位的路灯和围墙灯改造,是否可采用三相四线制的制式,接地线就利用穿管的镀锌铁管做接地线,个人觉得是不合适,应采用三相五线制接地线单独,不能用镀锌管做接地。
单位的路灯和围墙灯改造,是否可采用三相四线制的制式,接地线就利用穿管的镀锌铁管做接地线,个人觉得是不合适,应采用三相五线制接地线单独,不能用镀锌管做接地。
12楼
现在的问题是,我单位采用的是TN-S制的接地系统,但接到门卫室的路灯电缆用的是四芯电缆,在门卫室外打接地变成TN-C-S的,是否可以。
回复
13楼
要省钱就用钢管作接地线,要规范就用五芯电缆。
回复
14楼
回复
15楼
回复
16楼
回复
17楼
我感觉采用TT系统安全更可靠,如果tt系统必须加漏电,否则危险太大,有可能漏电不断电,所以必须加漏电作为辅助保护。如果围墙超过2.2米可以tn-s系统。
回复
18楼
坚决的顶
回复
19楼
按理说TN-S系统的PE和N线不能再合为一根,引到门卫的四芯电缆,不能认为是TN-C系统,如果需要接地,那么只能做门卫的单独接地,路灯的接地也是不能连接到上游的PE线上的。
否则,TN-S系统总开关处设置的漏电保护就会错误动作,因为此时PE线有下游PEN线返回的电流,导致负荷三相不平衡时根本无法合闸。
回复
20楼
所以说在门卫处打接地,变成TN-C-S的,我就是这样想的。
回复
21楼
同意楼上,如果当初设计进线为四芯电缆,那肯定会设有等电位做接地连接,不建议用钢管做接地线,不可靠,规范好像也不允许吧
回复