单位的路灯和围墙灯改造,是否可采用三相四线制的制式,接地线就利用穿管的镀锌铁管做接地线,个人觉得是不合适,应采用三相五线制接地线单独,不能用镀锌管做接地。

单位的路灯和围墙灯改造,是否可采用三相四线制的制式,接地线就利用穿管的镀锌铁管做接地线,个人觉得是不合适,应采用三相五线制接地线单独,不能用镀锌管做接地。
免费打赏
yaksajoe
2012年02月17日 11:51:43
2楼
回复
hzhsj
2012年02月20日 12:24:37
3楼



“路灯和围墙灯改造”,是可以“采用三相四线制的制式的”,“接地线就利用穿管的镀锌铁管做接地线”也是好办法,不过“个人觉得”系统接地形式最好选用TT制,并将回路保护开关改为漏电保护器。

“采用三相四线制的制式”目的是为了三相间隔供电,避免同一路灯回路故障时同时失明。这时最好不要采用三极断路器,而是三只单极断路器,各管各。
回复
加肥猫
2012年02月20日 13:47:05
4楼
楼上说的路灯采用TT制我比较赞同,但不太赞同采用漏电开关,这样误动作会比较多的。
回复
shijianhao1988
2012年02月20日 20:06:09
5楼
用镀锌管做接地可以是可以,但系统还是采用TT式。保护用空开比较好。
回复
电气何求
2012年02月20日 20:58:16
6楼
不过我单位是TN-S制的用TT制不合适,是否可采用四芯电缆做成TN-C-S的?
回复
kendywo
2012年02月20日 22:04:13
7楼
用镀锌管作接地,也就是TT系统了
回复
电气何求
2012年02月21日 09:10:28
8楼
在一个接地系统中就是单位的TN-S接地系统中,是否可以存在TT制,俺觉得不妥,请高手解答。
回复
mente521
2012年02月21日 09:14:33
9楼
期待高手给出权威答案!
回复
mqli2004
2012年02月21日 09:16:22
10楼
坚决反对利用穿管的镀锌铁管做接地线。
实际情况是,镀锌铁管埋在地面(土地)下,几年后会完全腐烂。我们单位住宅楼配电改造时,发现原预埋管已完全腐烂。根本不能做PE线。
回复
zhougong18
2012年02月21日 09:26:36
11楼
既然是改造,就该按照新规范执行。用五芯电缆好。