临时施工电缆,选多大的?拟采用铝芯YJLV22型号
myj1994
myj1994 Lv.5
2012年02月16日 22:27:06
只看楼主

新建厂房的临时电源距离用电点较远,前后围墙及两侧面围墙距离均为500米左右,临时变压器在后围墙处,我想把一级配电箱设置在厂区中心,即距离变压器约300米处,变压器容量是250KVA,,用电负荷约200KW,,请问选用多大的YJLV22铝芯电缆?

新建厂房的临时电源距离用电点较远,前后围墙及两侧面围墙距离均为500米左右,临时变压器在后围墙处,我想把一级配电箱设置在厂区中心,即距离变压器约300米处,变压器容量是250KVA,,用电负荷约200KW,,请问选用多大的YJLV22铝芯电缆?
免费打赏
lingxuct
2012年02月17日 08:05:30
2楼
200KW需要400A电流,铝芯电缆要用120平方的二根。

如果有大功率电机起动,这个300米距离可能用二根120的还不够。
回复
myj1994
2012年02月17日 15:27:31
3楼
谢谢区管,考虑到有大的电动机直接启动,而且施工机械离配电箱可能还有较远的距离,保险起见选两根150的铝芯电缆
回复