各位好,一个关于电子式单相电度表带CT的接线的问题。在这里希望有人能告诉我单相电子式电度表通过CT的接线方法和接线图。由于手头没有该电表的说明书,请教专家希望给个解释。另:我这里有个接线方法: 进线通过CT出线,从进线上取电压信号连接到CT的K1端子,与其一起接入到电表的1端子。CT的K2端子接入到电表的2端子,K2不接地或零。请教是否正确



2007年04月13日 15:16:04
2楼
K2不接地肯定上不可以的撒
回复
ccc678
2007年04月14日 11:33:03
3楼
和普通的电度表一样的.你的接法有点希奇.
回复
th2712443
2007年10月29日 16:26:14
4楼
你好像是惠州的,接法我见过
回复
mr_yon
2007年10月29日 17:08:46
5楼

楼主没有说清楚,电表的1,2是什么端子,如果1是进电流,2是出电流,并且1上有链片与电压端子相连,你也在电表的零线端子上接上了零线,那么这种接法可以使用,但不安全.
如果电表的2端子是电压端子,那么你的接法就错了.