高层超高层的基础一般埋置较深,以致于在深基坑开挖时一般都需进行基坑的支护,特别对于临近有建筑物的,特别要加强支护,比如所降水、基坑壁的支护都是非常必要的,那么这个支护的方案应该由谁出呢?是设计院出支护图,还是施工单位根据地址勘探图自己出支护方案报监理审批,对此本人不甚理解,因为在实际施工中好像有的是施工单位自己出的方案,也有由设计院出支护图的,那么对这个到底应该由谁出具支护的设计或方案呢,有没有规定呀?
高层超高层的基础一般埋置较深,以致于在深基坑开挖时一般都需进行基坑的支护,特别对于临近有建筑物的,特别要加强支护,比如所降水、基坑壁的支护都是非常必要的,那么这个支护的方案应该由谁出呢?是设计院出支护图,还是施工单位根据地址勘探图自己出支护方案报监理审批,对此本人不甚理解,因为在实际施工中好像有的是施工单位自己出的方案,也有由设计院出支护图的,那么对这个到底应该由谁出具支护的设计或方案呢,有没有规定呀?
14楼
地方特点工程特点决定的,一般来说施工单位就可以了
回复
15楼
谁出都可以,一般要通过两次专家论证,方可实施。
回复
16楼
一般需要有设计资质的才可以出图,毕竟涉及基坑安全啊!在广州深基坑支护设计图必须经过科技委专家审查(7米以内可由建设单位组织专家组审查),他们提出审查意见后由设计单位按意见修改,最后才能施工。而施工方案则要施工单位组织本企业专家小组审查,本企业专家(岩土、土建结构专业类高工)不够则必须向外聘请。
回复
17楼
超过5米的属于深基坑
必须由科建委进行对基坑支护结构图纸审核后,方可出图施工。
回复
18楼
应该设计单位出吧
回复
19楼
这个设计资质和其他的有什么不同吗?
回复
20楼
还必须经过专家组论证,通过后才可以施工!!
回复
21楼
还有一事不明白,这个施工的图纸上面需要盖章吗??
我现在正面临一个基坑的支护问题,正在招标中,目前情况是由施工单位自己出的图,简直就是白图,深度7米,我真担心是不是还要设计院审核一下!??
回复
22楼
1、一般施工单位没有基坑围护设计资质,建设单位作为项目法人,必须遵守“委托有资质单位进行专项设计这一规定;”
2、当然,如果施工单位有资质,也可以由建设单位委托其设计;
3、无论哪种情况,都必须出设计费。
4、设计和施工方案均需要经过当地主管部门组织的专家论证。
回复
23楼
基坑壁的支护的方案应该由施工单位出。理由:1.建设部颁发的《设计文件编制深度规定》不包括基坑壁的支护。2.《高规》与基坑壁支护的内容列入施工章节。
回复