2006年09月16日 16:10:25
来自于继电保护
只看楼主

我司一个110KV枢纽站40000KVA主变跳闸,请各位高手帮忙分析原因。用的是传统的电磁式继电器保护。继电器用了15年左右. 当时运行方式,当时的负荷在20000左右。 **变电站110KV#1,#2主变并联运行,35KV侧经35KV母联#321并联运行,对35KV母线送电,经母线对35KV出线供电;10KV总路#901,#902分段运行,分别对10KV一段,二段母线送电,通过母线分别对10KV出线送电。

我司一个110KV枢纽站40000KVA主变跳闸,请各位高手帮忙分析原因。用的是传统的电磁式继电器保护。继电器用了15年左右.
当时运行方式,当时的负荷在20000左右。
**变电站110KV#1,#2主变并联运行,35KV侧经35KV母联#321并联运行,对35KV母线送电,经母线对35KV出线供电;10KV总路#901,#902分段运行,分别对10KV一段,二段母线送电,通过母线分别对10KV出线送电。
主变动作经过
2006年7月15日16时47分52秒钟114毫秒,10KV合五线#909速断动作,于47分52秒159毫秒分开合五线#909开关,47分54秒185毫秒#909自动重合闸动作不成功后加速跳开;47分54秒339毫秒。主变110KV过流总出口动作,在47分54秒342毫秒10KV#909开关后加速动做,在47分54秒402毫秒跳开35KV总路#302开关,在54秒412毫秒跳开10KV总路#902开关,在54秒425毫秒跳开110KV总路#102开关.并对10KV二段出线停止供电。
当时的定值是:10KV#909出线速断25A,400/5,#2主变10KV总路过流6.5A,1.2S跳分段,1.6S跳总路,110KV侧过流4.9A,2.5S跳三侧,300/5.
谢谢,各位专家希望给个原因分析意见
8月10日的时候,也是跟上面差不多情况跳闸。也是10KV一条出线近区三相短路,速断动作,重合不成功,主变跳三侧开关。
8月12日晚停电检查,发现只有一只10KV侧的继电器返回系数在0.81,其余都在0.85以上。继电器没有发现问题。请帮忙分析!
免费打赏
syhua
2006年09月18日 11:34:58
2楼
最好有主接线图
回复
nuanfengdonglai
2006年09月18日 13:04:58
3楼
主变跳三侧,则与主变低后备无关,应重点查高后备与差动保护特性。主要有两种可能,一是高后备在启动后存在不返回的情况,二是差动躲穿越性故障的特性不好
回复
xxb7712
2006年09月25日 15:46:40
4楼
你好:你这个帖子不是已经发表过吗,我回答过,你是哪个局的,交个朋友。
回复
dudi49
2006年09月27日 20:10:42
5楼
10KV线路故障后,也同时启动了主变后备保护,而10KV线路故障切除后,主变后备保护应该返回,而从你的描述来看,主变高后备保护没有返回,造成先跳10KV总开关,再跳35KV总开关,最后110KV总开关也跳了,应该不是差动保护的问题,我认为是主变高后备的继电器返回时间太慢,个人意见,不知道对不对?
回复
dai_ql.bsg
2006年09月28日 09:41:44
6楼
同意高后备保护返回时间慢的说法。以前在我们站也是使用电磁型的主变保护,在对其单独做试验的时候。返回系数符合要求,但是一旦整组试验,返回系数比单独试验时慢了很多——经验主义看法
回复
htt001
2006年09月28日 17:24:37
7楼
弱弱的问一句,负荷在20000左右是指20000KW?
回复
pzzyh123
2006年10月03日 08:33:29
8楼
常规继电保护很难处理返回时间的精度和整定。何况在做整定时,大多采用单回路、不可能全包括,估计是电磁继电保护的弱点。
回复