在多高层模块中 添加隔板的目的仅是为了加风荷载吗?手册上讲和PKPM ETABS 相近 但是PKPM程序隐含刚性楼板假定,在有局部开大洞或者其他方面可以定义为弹性板,PKPM在某些时候还要强制刚性楼板假定 计算位移和周期,但是在计算配筋时要取消强制刚性楼板假定,那么3D在添加隔板时加风荷载,但是在计算构件时是否要取消隔板,取消和不取消对于风荷载是否有影响?3D3S中隔板是一般性刚性楼板还是PKPM中说的强制刚性楼板?请老师在百忙之中予以解惑。
在多高层模块中 添加隔板的目的仅是为了加风荷载吗?手册上讲和PKPM ETABS 相近 但是PKPM程序隐含刚性楼板假定,在有局部开大洞或者其他方面可以定义为弹性板,PKPM在某些时候还要强制刚性楼板假定 计算位移和周期,但是在计算配筋时要取消强制刚性楼板假定,那么3D在添加隔板时加风荷载,但是在计算构件时是否要取消隔板,取消和不取消对于风荷载是否有影响?3D3S中隔板是一般性刚性楼板还是PKPM中说的强制刚性楼板?请老师在百忙之中予以解惑。
感谢楼下的领导 老师予以指点 有的地方还是没明白
[
本帖最后由 sfymax 于 2012-2-17 08:29 编辑 ]
12楼
bucuo 学习了学习了
回复
13楼
novf 发表于 2012-2-19 21:42 另外还有请教如果在单层编辑里添加了板面荷载请问“楼层组装”中“添加隔板”这个选项是什么意思?
回复
14楼
添加隔板就是刚性隔板假定
回复