小弟工作场所的变电室电缆沟有很多水至少有50 -60深的水,小弟认为这种室内变电所电缆沟不应该有水吧,何况变电室内有高压控制柜,变压器,等,所以找开发商要求维修,但开发商说是电力公司设计导致,而且变电所电缆沟有水也是正常的。小弟对这个不是太了解,望哪位能告诉下。应该怎么处理。
小弟工作场所的变电室电缆沟有很多水至少有50 -60深的水,小弟认为这种室内变电所电缆沟不应该有水吧,何况变电室内有高压控制柜,变压器,等,所以找开发商要求维修,但开发商说是电力公司设计导致,而且变电所电缆沟有水也是正常的。小弟对这个不是太了解,望哪位能告诉下。应该怎么处理。
13楼
才5-6根直径80的电缆,用不着1.5米深的沟,600宽度单层(不用背起来)就能放下电缆,有500深度足够了,所以,我说把1.5米深的沟,垫高到0.5米深,这样,沟底能高出地下水位0.4米,水的问题就解决了!!!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-2-16 10:56 编辑 ]
回复
14楼
现在该变电室已处于运行状态了,还能垫高吗,还有电缆沟内的接地排不是要垫在里面了吗。可以埋进去吗。
回复
15楼
1、水浸不正常,砖砌沟体也能防水,关键看有没有相应措施。
2、应设排水措施:1)设集水井及排水泵,并将进出套管做密封措施。2)设排水管至就近的室外雨水井(井底标高需低于沟底标高)。3)如地下水位低,可于沟底设渗水孔,自然渗水。
回复
16楼
运行中的低压电缆(高压电缆也可以)吊起来,下面倒混凝土进去好了,等水泥硬了再放电缆下去。
原接地扁钢可以埋进去,等电缆沟垫高后,重新铺一条水平镀锌扁钢(连接好)。
回复
17楼
区管的处理措施比较可行,深度远不用1.5m,建议低处增加集水井和排水泵,以便紧急时排水
回复
18楼
水往低流,沟底高了,沟里就不会有水了,没必要考虑排水的事了。
回复
19楼
变电所电缆沟有水是不正常的,通常情况下设计院是不会设计变电所内有水管通过的。希望你能根据现场情况判断一下睡得来源,比如电缆进线处土建专业是否做了防水处理,是否存在渗水现象,如果此处没有漏渗水你可以检查一下变电所出线处,检查出来让土建进行再做防水封堵就可以了,希望对你有用。
回复
20楼
应该是施工的问题
回复
21楼
我是过来学习的,谢谢楼上几位的回复。
回复
22楼
电缆沟做防水啊
回复