变电所电缆沟有水是不是正常现象呢?
kdsdg720
kdsdg720 Lv.5
2012年02月15日 11:07:07
只看楼主

小弟工作场所的变电室电缆沟有很多水至少有50 -60深的水,小弟认为这种室内变电所电缆沟不应该有水吧,何况变电室内有高压控制柜,变压器,等,所以找开发商要求维修,但开发商说是电力公司设计导致,而且变电所电缆沟有水也是正常的。小弟对这个不是太了解,望哪位能告诉下。应该怎么处理。

小弟工作场所的变电室电缆沟有很多水至少有50 -60深的水,小弟认为这种室内变电所电缆沟不应该有水吧,何况变电室内有高压控制柜,变压器,等,所以找开发商要求维修,但开发商说是电力公司设计导致,而且变电所电缆沟有水也是正常的。小弟对这个不是太了解,望哪位能告诉下。应该怎么处理。
免费打赏
lingxuct
2012年02月15日 11:34:30
2楼
变电所内电缆沟积水肯定是不正常的,是设计问题还是施工问题,两者都有责任。
1、设计的电缆沟底高度为什么低于室外地面?
2、施工时为什么会漏水,室外的水为什么不封住?
回复
kdsdg720
2012年02月15日 12:01:34
3楼

开发商说是砖涕墙,所以防不住水,在加上出变电室的电缆多,口子多,我们可以强力要求开发商整改吗
回复
lingxuct
2012年02月15日 13:00:41
4楼
现在整改的方案要看现场条件了,一是沟能不能做到不渗水,二是垫高沟底,三是抬高电缆进口或封堵不渗水。
回复
电隐
2012年02月15日 15:20:42
5楼
变电站的电缆沟内有水肯定是有原因的,分析如下:1.电缆沟两侧墙体为砖砌,且没有做防水2.电缆沟的进出电缆处没有做好防水封堵;3.变电站的室内地坪标高与室外地坪标高相差不大4.变电站的电缆沟有局部的水管线穿过。
解决办法:1.做好封堵2.水管线绕行3.加大谁内外高差4.在电缆沟的最低处开挖集水井,下水泵,并对水泵进行自动控制(钟控)
回复
lingxuct
2012年02月15日 16:47:34
7楼
办法总比困难多!请楼主把现场实际情况说清楚,以便针对性地整改。

“变电室电缆沟有很多水至少有50 -60深的水”,是mm还是cm?

室内电缆沟底与室内路面的高低差是多少?

进出口处的底与室外路面低多少?

室内电缆沟有多深,平均每段沟内有多少根电缆?进出口最多的一处有几根电缆?最大的电缆外径有多少?
回复
kdsdg720
2012年02月15日 17:52:10
8楼

电缆沟深1.5米左右。 然后进出电缆沟的每处电缆数量不是很多最多5-6根,3-4处左右。电缆最大直径在8公分左右。

[ 本帖最后由 kdsdg720 于 2012-2-15 17:54 编辑 ]
回复
lingxuct
2012年02月15日 19:48:20
9楼
“电缆沟深1.5米左右”,“有50 -60深的水”,就把电缆沟“底垫高1米”!!!
这样,水位会比沟底低400,水就不会进沟了!!!!!!!!!!
回复
uqwlmm
2012年02月15日 19:51:13
10楼
砖墙也不能作为渗水的理由,这个必须整改。电缆的进出口最好用防水泥全部封堵。
回复
no3no4no5
2012年02月15日 20:12:04
11楼
电缆沟最低点开孔排水,或者用小潜水泵抽掉,不然不管电缆安全,就算蚊子也够受了