变电所电缆沟有水是不是正常现象呢?
kdsdg720
kdsdg720 Lv.5
2012年02月15日 11:07:07
只看楼主

小弟工作场所的变电室电缆沟有很多水至少有50 -60深的水,小弟认为这种室内变电所电缆沟不应该有水吧,何况变电室内有高压控制柜,变压器,等,所以找开发商要求维修,但开发商说是电力公司设计导致,而且变电所电缆沟有水也是正常的。小弟对这个不是太了解,望哪位能告诉下。应该怎么处理。

小弟工作场所的变电室电缆沟有很多水至少有50 -60深的水,小弟认为这种室内变电所电缆沟不应该有水吧,何况变电室内有高压控制柜,变压器,等,所以找开发商要求维修,但开发商说是电力公司设计导致,而且变电所电缆沟有水也是正常的。小弟对这个不是太了解,望哪位能告诉下。应该怎么处理。
免费打赏
pan512528
2012年02月16日 17:22:19
23楼
应该抓紧时间对电缆沟进行防水处理,另外如果没有污水提升泵,要增加污水提升泵,电缆沟有水隐患多多,小则设备损坏,大则有生命危险。
回复
lnhldlwj
2012年02月16日 20:45:34
24楼
整改是必须的,可以考虑变电所适当增高标高,附近做集水井,有水及时排出。
回复
adsl3650
2012年02月16日 21:12:17
25楼
安个自动潜水泵排水
回复
zbf44121508
2012年02月16日 21:54:32
26楼
新加排水设施吧 找塑料布包扎吧 防潮
回复
jiangxiaoming_123
2012年02月17日 09:16:16
27楼
一定要求返工
回复
kdsdg720
2012年02月17日 09:38:40
28楼
谢谢各位的解答,很感谢。现已联系开发商整改。这次有底气叫他们整改了。
回复
和煦春风
2013年02月18日 15:06:51
29楼
室内外电缆沟设计规范
回复
qq_1464269321526
2016年05月26日 21:32:22
30楼
现在的电缆、管道穿隔密封系统都是用采用模块化多径密封。
想了解更多欢迎致电:15305460880