二类住宅是否应该有消防系统?各规范的说法!如图
kaoziji
kaoziji Lv.6
2006年09月15日 22:11:04
来自于防雷减灾
只看楼主

二类住宅10层的一层是商用的,请问商用部分和前室是否应该有消防系统?各规范对于住宅商用部分没有明确的说法!有的图纸是做了的。如图!

二类住宅10层的一层是商用的,请问商用部分和前室是否应该有消防系统?各规范对于住宅商用部分没有明确的说法!有的图纸是做了的。如图!

1158330398964.jpg

ljm
2006年09月15日 22:50:55
2楼
自动报警规范规定只要是二类建筑就得做
但高规却松的多,只要求多于35层的住宅必须做自动报警
所以北京等一些大城市低于19层的住宅大都不做报警
回复
xudi1234
2006年09月16日 14:12:42
3楼
关于住宅的做法太混乱!!


大家对规范理解不一!!

但是做总比不作好!
回复
mianyang
2006年09月17日 17:42:26
4楼
二类高层住宅应按二类报警设置,设置的部位按二类保护对象的要求设置,其联动
控制按专业的条件做就可以了
回复
mianyang
2006年09月17日 17:44:22
5楼
底层的小商铺按规范可以不做
回复
hhsscc
2006年09月18日 14:31:35
6楼

还是做吧,省的跟消防部门扯.
回复
wwhhcc11111
2006年10月13日 12:08:09
7楼
<民用建筑电气设计规范> 10层及以上住宅须设,<火灾报警规范>二类高层须设,<高规>不设,<住宅建筑规范>35层及以上设.到底设不设谁知道?写规范的是混蛋!我问过消防局,他们也说不清,不过,我想应按最严格的<民用建筑电气设计规范>执行.对不对自己看着办吧!
回复
kaoziji
2006年10月16日 19:52:23
8楼
哪就做!不管了!
回复
hhsscc
2006年10月19日 11:03:17
9楼

只能做吧
回复

相关推荐

APP内打开